锅炉风机跳闸会严重满水吗为什么?

如题所述

锅炉满水的现象、原因及处理方法如下:
(1)满水的现象:锅炉满水时水位高报警信号发出;水位计上的水位指示超过最高允许水位值,严重时看不到水位;给水流量不正常地大于主蒸汽流量;蒸汽含盐量增加;过热器汽温有所下降。严重满水时,蒸汽管道发生水冲击,汽温和负荷大幅度下降。
(2)锅炉满水的原因有:
1)运行人员过失,对水位监视不严,误判断或误操作。如磨煤机跳闸未及时发现;锅炉启停和加减负荷时,给水调节幅度大,对水位监视不严。
2)水位计指示不准确,造成误判断。
3)给水自动装置失灵或调整执行机构故障,引起给水量大于蒸发量,而运行人员未及时发现或发现后处理不当。
(3)满水的处理:若轻微满水,可适当降低给水量,必要时可开启事故放水门维持水位。若汽温下降,负荷下降,并确认为严重满水时,应立即停炉,且继续放水调整给水量,维持水位在正常水位,待事故查明和消除后,可重新点火,恢复正常运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答