新房第一年供暖,地暖不热,找热力公司测的流量0.56说是正常,但是地面是凉的,有知道这是怎么回事的吗?

已经供暖快要一个月了 地面还是凉 去另外两家住户看了看 ,流量和我家差不多,但是别人家地面都是热的,室内温度26-28度。我家的才十几度

新房第一次开地暖不热的原因有:

第一个原因是室内地暖系统系统中有气体的堆积。这是因为地暖是第一年开始使用,原来的管道中大部分都是空的或者是有一部分水,那么这些气体都会被热水进行挤压,最后存在于系统中。所以刚开始时地暖一般都是不会热的,需要排气。

第二个原因是室内的地暖管道里面的杂质过多,没有进行冲洗,严重影响了供热。按照建筑工程给排水及暖采暖的施工质量规范的要求,地暖的安装完成以后是必须要进行冲洗的。而在实际施工过程中,很少有人对地暖冲洗,所以管道中的杂质还是比较多的。

第三个原因是因为是新做的地暖,所以外网水中的杂质也比较多,而供热水中杂质比较多就会导致过滤器堵塞。所以在新供暖的第一年,过滤器可能都需要清很多次。直到发现过滤器滤网都是很干净的,没有任何的杂质的时候才可以。一般这个过程可能得持续一个月到两个月的时间。



扩展资料:

供暖温度上升需要一定的时间和过程,误将这一过程理解为地暖不热。新房屋本身有潮气,暖气升温较慢属于正常现象。其实不止新入住的房子第一个供暖季不热,长时间无人居住的房屋供暖初期升温也比较慢。

供暖初期,加热时升温比较平缓,需要一周的调试期,因为现在正处于供暖初期,业主可持续观察,于调试阶段,11月初基本达到稳定。暖气不热有多种原因,除了管道堵塞、压力不够,还与装修施工以及业主选购家具的款式有关。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-07
供暖温度差别要考虑多方便原因,向您说的这种情况,其他两户的朝向和房间保温情况是否和您相同,您家里的地面是地板砖还是木质地板,地板砖还好,特别是木质地板铺装的时候都加了防潮垫的,如果防潮垫过厚就会造成温度上不来的情况。
第2个回答  2018-12-06
地暖刚开始开时升温是比较慢的,因为要先把管道上面的蓄热层的温度升上来,通过蓄热层散热然后使整个房间热起来
集中供暖刚开始供暖时水温不稳定,等供几天就回稳定下来,可以摸一下进水主管看一下温度怎么样
希望对你有所帮助本回答被网友采纳
第3个回答  2018-12-07
首先检查一下,供回水管是否有接反?确认下主管供回水管的温度。

流量没问题,检查下是否扬程(压力不足),是否需要增加循环泵等装置?
第4个回答  2018-12-08
你看阀门都开了没,进水口热不热,如果进水热回水不热的话那是进水温度低或者循环不好,热力公司说流量正常说供水温度了没,如果供水温度低肯定也不热