对于家中安装的地采暖,不知道为什么很多的朋友都喜欢去摸地面铺装的材料的温度,也就是摸地板砖的温度或者是地面地板的温度,以此来判断我们家装地暖是不是正常。其实这种判断方法是完全不准确的。那么地暖的房子进水管回水管都热,为什么地面冰凉呢?本文就来简单分享一下这方面的知识:
地采暖的供水和回水都是热的,说明我们室内地采暖的供水和回水的循环是没有任何问题的。也就是说,供热的供水进入的热水,然后在室内循环一圈以后回到我们的回水,而且说明室内的散热量已经很小了。在这种情况下,室内温度应该是达到正常要求了。还有就是供热的供回水是温度合格的。也就是说供热公司给我们家里输送的热水是符合要求的,因为我们发现我们地暖的供水和回水都已经热了。
接下来就是我们室内可以散发出来的热量非常的小。就是说地暖已经通过加热管道把地采暖管道周围的材料加热到应有的温度,所以也此时的热量就几乎不再散失,那么我们的回水肯定就是热的。地暖的房子进水管回水管都热,地面依旧是冰凉的话,建议大家测量一下室内的气温。如果室内的气温已经达到了20℃以上,这时已经是符合要求了,所以就不需要再解决。如果我们的室内气温连18℃达不到,那么就说明地暖是有问题的,需要采取解决办法。
第一个原因就是我们地面的回填材料及铺装材料过厚,导致热量无法向上正常的散发。第二个原因就是我们在地暖管的上部地面铺上了隔热的材料,导致热量同样也是无法向上传递。如果确认了是由于我们铺装的问题导致的地暖不热,那么此时唯一的办法就是把我们地面铺装材料拆除以后重新铺贴。因为通过别的办法已经无法来解决这个问题,因为这是由于地暖的供回水温度散热都是没有问题的。
如果大家对地采暖或者是暖通的设计规范有所了解的话,一般都是要求地采暖地面上面的装饰层最大的厚度是50mm。这里也包含了结合材料以及地板或者是地砖。在地采暖的回填层的上面是不允许铺设任何隔热层的,这种情况一般都会出现在铺木地板上,因为很多的朋友担心木地板起潮,所以在木地板下面铺了一层绝热层,类似于地采暖的专用反射膜。这样就导致热量根本就散发不上来,地板肯定是凉的。
还有就是尽量不要选择导热系数很差的地面装饰材料。导热系数很差的地面装饰材料一般来说都是一些复合材料或者是木质类的材料。所以说,对于有地暖的地面,个人一直建议大家就是铺瓷砖,既有利于地面的散热还安全环保。地暖在使用过程中要记得及时的进行养护,包括地采暖使用四五年以后的清洗,以及地采暖在供热初期的清洗过滤器,还有就是排气等等。
对于家中的房子,地面下面铺的地暖,由于管道是埋在地面以下的,所以很多的朋友都想通过分水器前侧或者说后侧管道的温度来判定我们的地暖是否合格。但是对于管道的温度的判定通常是通过什么方法来进行的呢?于是就产生了很多的不确定的因素。为此,对于进水管和回水管都热,但是地面冰凉,主要表现如下:
(一):进水管和回水管都热,其供回水的温度符合要求时,地面冰凉怎么办?
这里所谓的进水管和回水管都热,就是指的我们是用手去摸家中地暖的进水管和回水管,感觉到管道都是热的。但是我们不知道具体的温度。如果此时用测温枪是可以测出准确的供水和回水的温度的。例如我们测出来的供水温度是55℃,回水温度是45℃以上。那么这时水的温度就是完全符合要求的。大部分的设计要求都是供回水温度是55℃/45℃,而此时的地面却冰凉。原因有如下三点。
①:地面铺装层的厚度过厚。所谓的地面铺装层的厚度过厚,就是我们在地暖的地面上铺地砖的时候,所摊铺的水泥砂浆层总的厚度过厚。像常规的地暖地面上所摊铺的水泥砂浆用来铺瓷砖的结合层一般是不允许超过50毫米的,也就是五公分。如果我们家中的铺装层达到了100毫米,那么这个时候虽然供回水都有温度,但是热量是不够的。也就是说,供回水循环以后所散发的热量并不能把我们的地面加热,当然了,地面就是冰凉的,室内温度也上不去。
②:供回水的流量过小。所谓的供回水的流量过小,就是我们在设计地暖的时候,对于管径的选择可能不符合要求。另外还有一种情况就是我们家中的地暖管内部有堵塞,导致了热水流过的流量严重的减少。例如,正常的流量应该达到0.5以上,而如果流量只达到了0.2、0.3,这时,虽然供回水的温度都是符合要求的,但是我们的地面同样是冰凉的。
③:地暖管的间距不符合要求。因为我们的地暖都是依靠铺在地面上盘绕的地暖的加热管道来进行散热的,这样就对地暖管的铺设有间距的要求。像常规的情况下,基本上地暖管的间距是在100毫米至200毫米之间。如果我们铺的间距过大,那么这时所散发出的热量同样也是满足不了需求的。在这种情况下,供回水温度虽然高,也是无法加热我们的地面的。
处理措施:①、我们首先要检查一下我们家中采暖的供回水的流量。一般可以在供水管道或回水管道上安装流量表来进行检测。②、我们可以对管道进行清洗。这时主要清洗的就是管道的内部以及各个阀门处,过滤器。保证管道内是畅通的。这样可以最大程度地增加流量。③、当我们发现我们室内的供水和回水管道的间距过大的时候,此时没有好的解决办法,唯一的办法是提高供水的温度。例如把供水温度提高到60℃,基本上都可以使室内的温度升高不少。
(二):进水管和回水管都热,但是其供回水的温度并不符合要求,这时地面冰凉怎么办?
这里所说的地暖的进水管和回水管都热,但是其供水温度和回水温度并不符合要求。此时的地面同样是冰凉的。这里主要就是虽然我们用手去摸地暖的供水管和回水管感觉到是热的,其实它的温度并没有达到要求。因为只要管道的温度达到35℃以上,我们摸起来都是热的。所以此时个人建议大家用如下的方法进行处理。
①:测温。所谓的测温,我们就是使用专用的测温枪来测管道内部供回水的温度。测温枪很多地方都有卖的,大家可以买一个。使用的时候就是用测温枪的红外的探测点打到我们的管道内部,这样就可以测出供回水的温度。供回水的温度一定要根据我们的设计要求去核对。常规的情况下是不能够低于45℃的。
②:流量过低。此时我们测出来供水和回水的温暖没有太明显的低于了设计的供回水温度,但是另外还有一点在这种状态下运行,如果流量过小的话,会导致散热效果更差。因为好的散热效果,一是依靠供回水的温度,二是依靠流量。这样才能实现最大的散热量。
处理措施:①、当我们发现我们家中地暖的供水温度和回水温度远远的低于了设计要求的供回水温度时,例如设计要求的供水温度是45℃,而我们家里也只有40℃,35℃等等,这样就是不符合实际要求的,此时个人建议大家向供热公司进行反映。②、如果发现别的家庭也是这种温度,但是别人家的室温很高,那么这时个人建议大家就是检查家中的具体情况。此时一般都是由于流量达不到要求所导致的。我们可以采取的措施就是排气阀的排气,过滤器的清洗以及最终的采暖系统的清洗。以此来完成我们整个地暖系统的流量的正常实现。
结束语
对于家中的地暖,大家一定要明白两点:第一点就是地暖的供水和回水的设计温度;第二点要明白供水和回水的实际温度。因此个人建议大家在家中可以配一个测温枪,这样来准确检测供回水的温度。因为供回水温度如果不符合要求的话,我们家里地面的温度很难上升上来。另外就是要做好家里地暖系统的排气,过滤器的清洗以及管道内部的清洗等等,这样来实现供回水的正常循环。因此才能实现最好的地暖的供热效果。
下面我就自己的一些经验分析下这种问题情况及处理办法,希望给您一点启发:
1、地热管线淤堵
这种情况主要有两种情况,
第一种就是地热使用年限过久,每年供暖季开始几天和结束前几天都需要提前关闭入户阀门。因为这几天地热管线长期不使用,里面夹杂物比较多,而地热管线又比较细,容易造成夹杂物残留管线内,造成管线淤堵,这样的话就会形成进水热,回水热,地面不热的情况。遇到这种情况处理办法就是找地热清洗公司进行清洗地热。现在一般清洗地热都在100-300元之间。
地热管线
第二种情况,大家都知道地热是多条支路组成的,所以先分别挨柱摸一下地热分管线,看看是其中一组不热还是都不热,如果是其中一组管线不热,基本上可以断定是这组地热管线淤堵,这时就应该及时清洗地热管线。一般家中自己也可以做简单冲洗工作,首先将进水、回水主阀门打开,每组地热的分阀门关闭,然后逐一打开分组阀门就可以简单清洗单组地热管线,这种清洗方式只适用于换季前的管线杂物冲洗,真正淤堵不一定能冲开。
2、地热管线堵气
供热管线不热十有八堵,这句话不是没有道理。所以一般的供暖不热都是因为堵气造成的,这里我们介绍下地热排气的操作,首先是进水端排气,需要把回水阀门关闭,在进水的分水器末端拧开排气旋钮,直到全部排出水为之;回水端排气操作与进水端基本相同,只是拧开的是回水端排气旋钮。一般排气后2-3小时内即可排除故障。
地热管线
3、单组回水管线阀门打开不完全
进回水管线都热,地面不热还有一种可能就是单组回水管线阀门打开不完全,挨组检查地热分水器单组阀门。可以重新按关闭-开启的方向重新旋拧一次,确保完全开启,如果开启不完全很容易造成水流量过低,造成管线内水流不热。
地热管线
4、过滤网淤堵
很多人都不会关注的一个细节故障点,地热管线进户都会有一个过滤器,过滤器内有一个过滤网,这个过滤网如果过脏就需要及时清洗,如果不清洗的话就会造成进回水热,地热管线不热的情况,这种时候就需要拆卸清洗过滤网了,首先准备好扳手及小盆。先把进回水阀门全部关闭,关闭后要确定阀门完全关闭,不然会造成管线内带压作业,给安装带来很多不便,然后用扳手逆时针旋转过滤器扣盖,直到扣盖脱落,这时需要用小盆在下方接住管线内的回流水,然后拿出过滤网,洗刷赶紧后安装到过滤器,旋紧扣盖。打开进回水阀门。确保不漏水后可正常使用。
根据以上四个方面去排查原因,基本会将问题处理掉,可能还会有地热垫层过厚影响散热等其他问题,但是单纯的地热管线不热,从这几个方面着手一定会将问题处理掉。
地热进水热,回水不热,这个问题,在供暖系统中很常见 ,大概原因有以下几种。
1、过滤器堵塞。
对于管路,里面如果有杂质基本上是出不去的,一直在管道里面循环,所以说一般的管道都会增设Y型过滤器,来对管道中的杂质进行过滤,有的时候里面的杂质过多,就把过滤器堵死了,这样水循环就慢,这样就会产生进水热,回水却不怎么热的情况。
2、管道中凉水堆积太多,热水顶不动。
不知道大家有没有这样的一种感觉,对于凉水和热水,总是感觉凉水比热水沉,对于管道来说,尤其是像家里的地热,有好多路,把总管压力分配给了四路、五路甚至更多的地热管,这样就会产生压降,而有的地热管中之前的凉水就会阻碍热水的运行,这样就会形成,热水推不动凉水,就不循环了,水直接跑到别的管中循环了。
3、管道中存在气体。
对于不采暖的时候管道中是没有压力的,就是说管道中,水不足,不是整个管道中都存满了水,等采暖是往管道中注水,就会容易产生气体,气体就会像凉水一样,阻碍热水的循环,这样就形成了气滞,循环就不畅通了。
如果发现地热不热,不管是哪种原因,第一步我觉得就是应该放水,大致步骤如下:
1、先把进水阀门和回水阀门全都关闭,地热管的阀门也全都关闭,放风阀关闭。
2、打开主管路进水阀门,打开分配器进水放风阀,将主管道进水放热。
3、关闭进水放风阀,关闭主管路进水阀门,打开分配器回水放风阀,将主管道回水阀门打开,将回水总管放热。
4、将所有阀门关闭,打开主管路进水和回水分,打开回水放风阀,将分配器第一路地热管的进水阀门打开,等水热后关闭。
5、重复以后每一路。
6、待都放热后,将分配器进水回水阀门都打开,关闭两个放风阀。
基本这样,都会热的。如果要是还不热,那就要把过滤网拆开,进行清洗。
如果过滤网也拆了,水也放了,但是还是不热,如果家里地热使用的年头长了,那就可能是管道内部有污垢,这个就要找专业人士,采用专业设备进行清洗了。
感谢您的阅读,希望能帮到您。
不知道大家现在家里的温度在多少,暖和么?
地暖不热原因一般大致有两个:1、地暖管水垢或者异物堵塞。2、地暖管内有空气,水循环不好,导致地暖不热。解决的办法就是排出地暖管内的气体,如果还不行只能找专业的清洗地暖的师傅清洗了。
我大体说一下地暖如何放气:第一步,找到放气阀。一般情况上面是进水管,会有一个放气阀,下面是回水管,也有一个放气阀。如下图所示,分辨不清的用户可以用手摸摸,热的就是进水管,温的就是回水管。
第二步,放进水管的气。在放气阀上接上水管,用钳子轻轻打开阀门,不能用力过猛,否则容易引起阀门损坏。在放气时会有水从阀门流出,所以用户此时要用毛巾裹住阀门。
第三步,放回水管的气。有所不同的是,这时候用户一定要先关闭回水管总阀门,即将把柄转到与地暖管道垂直的位置。然后和进水管放气一样操作,进行放气。
第四步,房间的单水管(就是分水器上一根根地暖管)逐个放气。具体是关闭回水总阀门,再关闭每一根管道的小阀门,只开启一根管道的进、回水小阀门,接着从分水器回水管的放气阀放气,有温水流出即可。然后关闭该组小阀门,开启第二组并放气,依次类推。
第五步,上述完成之后,关紧两个放气阀,之后打开所有的通水阀门。暖通专家森拉特提醒,过一两个小时后用户再去试试还是否存留气体,一般情况地暖管里面没有污水或者气体排出,就表示管道气体基本排空。