地暖的房子,现在进水管,回水管都热,但是地面冰凉,怎么办?

如题所述

面对冬天的寒冷天气,家庭的采暖方式也是越来越多了,很多家庭都采用冬季地暖进行供热,但是使用地暖难免遇到一些问题,例如地暖供水管和回水管都热,但是地面冰凉,有哪些原因造成呢?可以怎样解决。

1、地暖管中有异物堵塞

地暖管道中的媒介都是自来水,在地暖盘管施工完毕,需要向地暖管中注入自来水进行保压,直到装修完毕后更换原有的自来水,再加入新的自来水到地暖管道中,保持地暖的水压在1-2.5bar之间,地暖能够正常运行。但是加入的自来水中可能含有异物(自来水管施工进入)导致地暖管道出现局部的堵塞,出现部分回路不热的现象;另外地暖使用时间太长,没有定期进行地暖水的保养和更换,导致水中的矿物质发生沉淀或者形成生物粘泥,这类物质粘附在管道壁上面,造成热量传输被阻隔,出现地暖不热的现象。

【解决办法】找专业的地暖公司对地暖的管道进行清洗,一般都会有很大的改善,注意定期对地暖进行清洗保养,通常间隔时间在2-3年最佳。

2、地暖管中有空气

地暖在注水的过程中,压力很快就能达到地暖启动的区间,但是随着地暖的运行,压力会逐渐降低,是因为地暖管道中有空气被排气阀排出了。但是有一些回路设计较长,位置较低导致地暖盘管中的空气无法通过自然排气排走,在地暖管道中形成了气堵,管道中空气的传热性较低,直接导致地暖出现局部区域不热的问题。

【解决办法】在地暖运行初期或者刚进行过补水操作,一定要对管道进行手动排气,确保每一个回路没有空气残留在管道内部,在分集水器上设计安装自动排气阀

3、地暖的分集水器部分阀门没有打开

室内的地暖盘管分路都是通过分集水器进行操作的,分集水器上面有供水和回水的阀门,连接供水和回水阀门的是一根整管,尤其是常年不用的房间,基本都是通过手动或者自动关闭供回水的阀门,如果没有手动开启供回水阀门,地暖水就不会进到房间里面循环,房间也就不会热起来;如果自动开启阀门出现故障,同样也不能自动开启供回水的阀门,造成地暖水无法进行循环,造成房间不热的现象。

【解决办法】查看分集水器的每一个供回水阀门是否打开,采用自动阀门的还需要检查阀门是否正常工作,自动阀门有一定的寿命问题。

4、地暖开启时间太短

地暖的管道都是埋在地面下,地暖开启时间有一定的时间要求,新装修房第一次开启时间一般要24小时左右,新房室内的水汽较重,部分户型根据地域、保温性、安装等因素第一次开启到达室内设定温度的时间会有浮动,在后面的时间开启时间会相对减短,一般5-6小时就能达到室内的设定温度。另外在使用地暖的时候需要注意,地暖是要常开的状态,不能随开随关,如果遇到事情需要出门,时间不超多2-3天可以将地暖的温度设置低一点,保证地面管道有一定的温度,回到家之后升高温度,可以快速的将室内温度升上来,如果出门时间较长例如7天、半个月之类的,可以完全的关闭地暖,等回家在开启地暖,这样操作既节能有节约地暖开启时间。现在的地暖都能够接入智能控制系统,如果家中长期无人可以通过手机APP远程操作地暖开启时间,回到家就能享受到地暖带来的舒适。

【解决办法】地暖时间开启太短,只要地暖设计和施工合理,开启时间长一点温度自然就能升起来。

5、地暖温度设置太低

地暖的室内温度是可以进行设置的,一般在南方地暖室内温度设置在18-22度,这个温度人体感觉最为舒适,既不感到寒冷也不用穿着厚厚的衣服。但是每一个人员对温度的需求不同,一些人习惯将地暖的温度调的很高(25-30度),这样的操作会使室内非常的干燥,最重要的是能耗增加很多,温度每升高一度能耗增加10%,一些人习惯将地暖的温度设置的很低,这样可以节约地暖的能耗费用,但是牺牲的就是地暖的舒适性。将低暖的温度设置的过低,在壁挂炉位置很快就会接收到室内温控器传递的室内温度已经达到的信号,地暖也就不再供热,所以房间也就出现温度很低的现象。

【解决办法】合理的设置室内的温度,避免温度调节过高地暖达不到还增加能耗,同时避免节约使用费用将温度设置过低,降低地暖的舒适性。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-18

对于家庭中所安装的暖气,一般我们都是依靠手摸供水和回水管的温度来判定供暖是否合格,这就导致了我们判断出来的结果有很多种。当我们发现家中的供暖的供水和回水管的温度都高的时候,家里的温度却上不去,此时该怎么办呢?其实,这是应该分清具体的情况。我们来进行举例分析!

我家的房子是地暖,现在进水管和回水管都热,但是地面冰凉,这时应该怎么办呢?

对于家中的房子,地面下面铺的地暖,由于管道是埋在地面以下的,所以很多的朋友都想通过分水器前侧或者说后侧管道的温度来判定我们的地暖是否合格。但是对于管道的温度的判定通常是通过什么方法来进行的呢?于是就产生了很多的不确定的因素。为此,对于进水管和回水管都热,但是地面冰凉,主要表现如下:

(一):进水管和回水管都热,其供回水的温度符合要求时,地面冰凉怎么办?

这里所谓的进水管和回水管都热,就是指的我们是用手去摸家中地暖的进水管和回水管,感觉到管道都是热的。但是我们不知道具体的温度。如果此时用测温枪是可以测出准确的供水和回水的温度的。例如我们测出来的供水温度是55℃,回水温度是45℃以上。那么这时水的温度就是完全符合要求的。大部分的设计要求都是供回水温度是55℃/45℃,而此时的地面却冰凉。原因有如下三点。

①:地面铺装层的厚度过厚。所谓的地面铺装层的厚度过厚,就是我们在地暖的地面上铺地砖的时候,所摊铺的水泥砂浆层总的厚度过厚。像常规的地暖地面上所摊铺的水泥砂浆用来铺瓷砖的结合层一般是不允许超过50毫米的,也就是五公分。如果我们家中的铺装层达到了100毫米,那么这个时候虽然供回水都有温度,但是热量是不够的。也就是说,供回水循环以后所散发的热量并不能把我们的地面加热,当然了,地面就是冰凉的,室内温度也上不去。

②:供回水的流量过小。所谓的供回水的流量过小,就是我们在设计地暖的时候,对于管径的选择可能不符合要求。另外还有一种情况就是我们家中的地暖管内部有堵塞,导致了热水流过的流量严重的减少。例如,正常的流量应该达到0.5以上,而如果流量只达到了0.2、0.3,这时,虽然供回水的温度都是符合要求的,但是我们的地面同样是冰凉的。

③:地暖管的间距不符合要求。因为我们的地暖都是依靠铺在地面上盘绕的地暖的加热管道来进行散热的,这样就对地暖管的铺设有间距的要求。像常规的情况下,基本上地暖管的间距是在100毫米至200毫米之间。如果我们铺的间距过大,那么这时所散发出的热量同样也是满足不了需求的。在这种情况下,供回水温度虽然高,也是无法加热我们的地面的。

处理措施:①、我们首先要检查一下我们家中采暖的供回水的流量。一般可以在供水管道或回水管道上安装流量表来进行检测。②、我们可以对管道进行清洗。这时主要清洗的就是管道的内部以及各个阀门处,过滤器。保证管道内是畅通的。这样可以最大程度地增加流量。③、当我们发现我们室内的供水和回水管道的间距过大的时候,此时没有好的解决办法,唯一的办法是提高供水的温度。例如把供水温度提高到60℃,基本上都可以使室内的温度升高不少。

(二):进水管和回水管都热,但是其供回水的温度并不符合要求,这时地面冰凉怎么办?

这里所说的地暖的进水管和回水管都热,但是其供水温度和回水温度并不符合要求。此时的地面同样是冰凉的。这里主要就是虽然我们用手去摸地暖的供水管和回水管感觉到是热的,其实它的温度并没有达到要求。因为只要管道的温度达到35℃以上,我们摸起来都是热的。所以此时个人建议大家用如下的方法进行处理。

①:测温。所谓的测温,我们就是使用专用的测温枪来测管道内部供回水的温度。测温枪很多地方都有卖的,大家可以买一个。使用的时候就是用测温枪的红外的探测点打到我们的管道内部,这样就可以测出供回水的温度。供回水的温度一定要根据我们的设计要求去核对。常规的情况下是不能够低于45℃的。

②:流量过低。此时我们测出来供水和回水的温暖没有太明显的低于了设计的供回水温度,但是另外还有一点在这种状态下运行,如果流量过小的话,会导致散热效果更差。因为好的散热效果,一是依靠供回水的温度,二是依靠流量。这样才能实现最大的散热量。

处理措施:①、当我们发现我们家中地暖的供水温度和回水温度远远的低于了设计要求的供回水温度时,例如设计要求的供水温度是45℃,而我们家里也只有40℃,35℃等等,这样就是不符合实际要求的,此时个人建议大家向供热公司进行反映。②、如果发现别的家庭也是这种温度,但是别人家的室温很高,那么这时个人建议大家就是检查家中的具体情况。此时一般都是由于流量达不到要求所导致的。我们可以采取的措施就是排气阀的排气,过滤器的清洗以及最终的采暖系统的清洗。以此来完成我们整个地暖系统的流量的正常实现。

结束语

对于家中的地暖,大家一定要明白两点:第一点就是地暖的供水和回水的设计温度;第二点要明白供水和回水的实际温度。因此个人建议大家在家中可以配一个测温枪,这样来准确检测供回水的温度。因为供回水温度如果不符合要求的话,我们家里地面的温度很难上升上来。另外就是要做好家里地暖系统的排气,过滤器的清洗以及管道内部的清洗等等,这样来实现供回水的正常循环。因此才能实现最好的地暖的供热效果。




第2个回答  2020-12-01
那说明暖气管道与地面的空间太大,导致暖气并没有直接传到地面上,那需要找专业的安装工来检修,另外暖气开完以后也需要等一段时间才有暖气,所以看看耐心等待一会是否有暖气传到地面上。
第3个回答  2020-11-30
有可能是水管堵塞,应该及时找维修师傅进行检查,我家也出现过这样的状况,所以我们应该及时检查家里的管道,以免发生堵塞。
第4个回答  2020-12-01
考虑是地板的水泥太厚了,热量传不上来,也可以试试找洗大热管道的专业人员清洗管道试试。