88问答网
所有问题
施工现场消防安全消防给水系统的规定有哪些
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-28
你好:
请参考《建设工程施工现场消防安全技术规范》 (GB50720—2011),应该对你有帮助!
清楚?愿对你有帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBgVKgcga1VgBcBSVac.html
相似回答
建设工程
施工现场消防安全
管理要求?
答:
(一)施工现场要确保消防通道畅通
。建筑工地周围要满足消防车通行、停靠和登高作业要求,及时清理建筑垃圾和障碍物,材料堆场应满足防火间距和消防车通道要求;建筑物内应设置标明疏散楼梯间和安全出口的临时醒目标志,视情安装楼梯间和安全出口的临时应急照明。(二)
施工现场要按有关规定设置消防给水设施
。...
室外
消防给水
设施应符合
哪些规定
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
施工现场
临时
消防
水池的容量应如何确定?
答:
此外,
施工现场临时室外消防给水系统的设置还需遵循以下规定:1. 给水管网应布置成环状
。2. 临时室外消防给水干管的管径应根据临时消防用水量和干管内水流计算速度来确定,且不应小于DN100。3. 室外消火栓应均匀布置在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场周围,
与这些设施的外边线距离不应小于5米
。
消防给水
及消火栓
系统
技术规范
答:
严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施
。 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据...
北京市建设工程
施工现场消防安全
管理
规定
答:
对建筑高度超过24米的建设工程,应当安装临时消防竖管,在正式
消防给水系统
投入使用前,不得拆除或者停用临时消防竖管。第十七条 公安消防机构应当加强对
施工现场消防安全
工作的日常监督检查,发现问题及时督促有关单位改正。第十八条 施工单位违反本
规定
,有下列情形之一的,由公安消防机构对施工单位处警告或者...
施工现场
临时
消防
水池容量是多少?
答:
根据国标《建筑工程
施工现场消防安全
技术规范》(GB50720-2011)
规定
: 5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外
消防给水系统
。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。 5.3.5...
施工现场
布置中,
消防
水源及消防栓的布置应满足
哪些
要求?
答:
①必须保证常年有足够的水量,保证率按25年一遇确定。②应设置可靠的取水设施,保证任何季节、任何水位都能取到消防用水,如采取修建消防码头、自流井、修建消防车道回车场等措施,还需防冻、防洪。③在城市改、扩建时,若提供消防用水的天然水源及其取水设施被填埋,应采取相应的措施,如铺设
消防给水
管道...
消防给水
及消火栓
系统
技术规范
有哪些
是新规
答:
消防水箱的
安全
要求;9、 基于
消防给水系统
功能要求,提出了消防给水系统稳压泵确定原则和技术参数;10、提出了消防水泵房设计和安全要求,以及水泵出水管道水锤计算公式;11、 补充完善了消防给水方式和分区供水方式的选择应用原则和技术要求, 并提出了
消 防给水系统
最大工作压力不应大于 2.40MPa
的规定
,...
大家正在搜
施工现场安全消防措施
施工现场消防安全技术规范
施工现场安全管理规定
施工现场消防安全管理
施工现场文明施工规范
建筑施工现场安全规范
施工现场物的不安全状态是
施工现场消防水管要求
施工现场安全
相关问题
施工现场消防安全消防给水系统的规定有哪些
施工现场消防设施一般规定有哪些
施工现场消防要求有哪些
施工现场消防灭火器的规定有哪些
施工现场消防安全要求有哪些?
施工现场消防设施一般有哪些规定?
建筑工程施工现场消防有哪些基本要求
施工现场消防安全施工临建设施规定有哪些