室外消防给水设施应符合哪些规定

如题所述

《消防给水及消火栓系统技术规范》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:

1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。

2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。

3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。

4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。

扩展资料:

注意事项:

消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况,在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。

当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相连,并以适当坡度坡向取水井。取水井大小不得小于消防车上最大一台泵3分钟的出水量,一般不宜小于3m3。

参考资料来源:百度百科-消防标志

参考资料来源:百度百科-消防给水及消火栓系统技术规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-11-30
室外消防给水设施应符合以下规定:
1. 室外消防给水系统应采用高压或临时高压给水系统,但管道的压力应保证用水量达到最大且水枪在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m。
2. 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。
3. 室外消防给水管道的直径不应小于DN100。
4. 室外消防给水系统应采用环状管网,且输水的进水管不少于两条,每条能通过全部用水量。
5. 室外消防给水系统的水泵接合器应设安全阀。
6. 当采用市政给水管网时,室外消防给水系统可采用一路消防供水;当采用环状管网时,应采用两路消防供水;对于需要两路消防供水的建筑,当采用环状管网确有困难时,可采用枝状管网。
7. 室外消防给水系统的管道和消火栓具体设置位置,应符合相关规定。
这些规定是为了保障室外消防给水设施的合理性和安全性,包括压力、流量、管道直径、阀门设置、水泵接合器安全阀的设置等。
相似回答