施工现场布置中,消防水源及消防栓的布置应满足哪些要求?

如题所述

一、施工现场布置中,消防水源布置应满以下要求:

1、天然水源应满足的基本要求

①必须保证常年有足够的水量,保证率按25年一遇确定。

②应设置可靠的取水设施,保证任何季节、任何水位都能取到消防用水,如采取修建消防码头、自流井、修建消防车道回车场等措施,还需防冻、防洪。

③在城市改、扩建时,若提供消防用水的天然水源及其取水设施被填埋,应采取相应的措施,如铺设消防给水管道、修建消防水池等。

④应在取水设备的吸水管上加设滤水器等设施

⑤供消防车使用的消防水源,保护距离不应大于150m

⑥甲、乙、丙类液体储灌区,要有防止油品流入水体的措施

2、市政给水满足的基本要求

①通过市政管网上设置的市政消火栓为消防车等消防设备提供消防用水

②通过建筑物的进户管,为该建筑物提供室内外消防用水量

二、消防栓的布置应满足以下要求:

1、消防栓安装设计应考虑安装在街道的十字路口区。在保证醒目又不影响行人、行车的位置上,同时考虑维护和日常排水泄水方便。有的设计者考虑水泵结合器,按室外消防用水量计算所得的室消防栓数量与水泵结合器所要求的室外消火栓数量相加,来设计室外消火栓,设置数量是不合理的。

2、地下式消防栓设计安装位于地下井室内,因此消防栓出水口高度和出水口平面位置对取水是否方便是关键,从消防部门取水接带来考虑,出水口距地面高度应控制在30cm左右,考虑维护、使用方便出水口平面位置应紧邻井口边。

3、对于超高层建筑附近周围室外消防栓的设计,应考虑消火栓与超高层建筑的水泵接合器间距,以便一旦超高层建筑失火,消防部门能够在最短的距离内取水加泵接带。

扩展资料

消火栓安装要点:

与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。

当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政给水管网接口处设置倒流防止器。

干式消火栓系统的充水时间不应大于3min。

室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。

室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中布置在建筑物一侧,高层建筑扑救面一侧室外消火栓的数量不宜小于2个。

从市政给水管网的入户管在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。

消防给水管网应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。

室外消火栓距消防水泵接合器的距离,不宜小于15m,也不宜大于40m。

参考资料来源:百度百科-消防水源

参考资料来源:百度百科-消防栓

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-01

施工现场平面布置图的防火布置原则有:

1、施工平面布置应严格控制在建筑红线之内。

2、平面布置要紧凑合理,尽量减少施工用地。

3、尽量利用原有建筑物或构筑物。

4、合理组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少二次搬运。

5、各项施工设施布置都要满足方便施工、安全防火、环境保护和劳动保护的要求。

参考资料来源:百度百科-消防水源

参考资料来源:百度百科-消防栓

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-30

应该满足如下要求:

根据我国普遍使用的解放牌消防车供水能力和麻织水带的耐压程度,建筑高度24米以下为低层消防给水系统;24米以上为高层消防给水系统。

室内消火栓系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成。当室外给水管网的水压不能满足室内消防要求时,还要设置消防水泵和水箱。

水枪一般采用直流式,喷口直径有13、16、19毫米。13毫米口径的配50毫米的接口;16毫米的配50或65毫米的接1:1;19毫米的配65毫米接口。采用何种规格的水枪,要根据消防流量和充实水柱长度的要求决定。

水龙带有麻织的和橡胶的两种,橡胶的阻抗小但折叠性能不如麻织的。当水枪喷口直径为16、19毫米时,宜采用65毫米直径的水龙带;喷口直径13毫米时,用50毫米直径的,长度有10米、15米和20米三种。

扩展资料

消防栓的作用:

人们普遍认为,只要消防车到达火场,就可以立即出水把火扑灭。其实不然,在消防队装备的消防车中有相当一部分是不带水的,诸如举高消防车、抢险救援车、火场照明车等等,它们必须和灭火消防车配套使用。

而一些灭火消防车因自身运载水量有限,在灭火时也急需寻找水源。这时,消防栓就发挥出巨大的供水功能。

然而现实生活中,由于一些单位和个人消防安全意识淡薄,消防栓被损坏的五花八门,不是缺“胳膊”就是少“腿”,一些设在主要街道旁的消防栓被建筑工程圈占、掩埋;

一些消防栓被车辆、摊点等围得水泄不通,根本无法连接,有的甚至被中断了供水,严重威胁着灭火工作的顺利开展,一旦发生火灾,这些消防栓将无法发挥其应有的作用。

参考资料来源:百度百科-消防栓

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-03-24
临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求:
(1)考虑给水系统的需要与施工系统的实际情况,一般临时给水管网宜布置成环状。
(2)临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定,且最小管径不应小于
DN100。
(3)室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置,距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线不应小于5m。
(4)室外消火栓的间距不应大于120m。
(5)室外消火栓的最大保护半径不应大于150m。
(三)临时室内消防给水系统设置要求
室内临时消防竖管的设置应符合下列要求:
①消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于2根,当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状。
②消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于DN100。
(2)水泵接合器设置要求
水泵接合器设置可以保证火灾时,消防救援人员到场后,通过利用水泵接合器向临时管网内供水,实施扑救。所以要求设置室内消防给水系统的在建工程,应设消防水泵接合器。消防水泵接合器应设置在室外便于消防车取水的部位,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15m~40m。
(3)室内消火栓快速接口及消防软管设置的基本要求
施工现场作为在建工程,如果完全按照建成工程来要求室内消火栓的设置,不够合理,结合施工现场特点,每个室内消火栓处只设接口,不设水带、水枪,是综合考虑初起火灾的扑救及管理性和经济性要求,但要做好保护措施。综合考虑,设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,并应符合下列要求:
①在建工程的室内消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位。
②消火栓接口的前端应设置截止阀。
③消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不大于50m,高层建筑不大于30m。
第4个回答  2015-04-24
临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求:
(1)考虑给水系统的需要与施工系统的实际情况,一般临时给水管网宜布置成环状。
(2)临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定,且最小管径不应小于 DN100。
