6kv高压进线柜连续接两次合闸按钮后合闸,但几秒后自动分闸,什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-06
你可以查一下这个进线开关柜都使用什么保护,检查一下保护是否投入。根据保护的动作情况检查一下跳闸原因。如果没有保护动作。你要检查一下机械部分。这种高压开关在投入使用时一定要三次的开分实验。合格后才能投入使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBVtgaBagaSSBB1cBaK.html
相似回答
...中央信号屏显示,跳闸回路断线,请问是
什么原因,
怎样解决,谢谢_百度...
答:
真空间隙的绝缘耐受能力与在先的分合闸操作工况有关
真空断路器接触间隙的击穿电压,因耐压实验前不同工况的分合闸操作有相应的不同结果,意大利哥伦布(Colombo)工程师在设备讨论会上有文论述过这方面的问题:试验对象是24KV断路器,铜铬触头,额定开断电流16KA,额定电流630A,触头开距15。8mm,触头分闸速度1。1m/s,合闸...
如何查找
高压
开关柜的故障
答:
手动可以合闸,
电动不能合闸是电气故障
。1、保护动作:在前面已经分析过保护动作使开关跳闸。开关送电前线路有故障保护回路使防跳继电器作用。合闸后开关立即跳闸。即使转换开关还在合闸位置,开关也不会再次合闸连续跳跃。 2、防护故障:现在高压柜内都设置了五防功能,要求开关不在运行位置或试验位置不能合闸。也就是位置...
移变
高压
测送上电后,怎么会显示
分闸?
答:
4. 停电拉闸操作顺序依次为:分断路器·拉开负荷侧刀闸·拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关。 5. 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)·合负荷侧刀闸(下隔离开关。中压变频器前端的整流变压器容量比电机大很多,变压器投入后会产生很大的励磁涌流,类似于没有变频器的情况下,电机直...
高压
配电柜上的保护
合闸
压板和保护跳闸压板
答:
根据接入回路不同,有强电也有弱电。这是两块功能不同的压板
。重合闸压板是决定重合闸这个装置是否投用,闭锁重合闸压板则是决定在重合闸装置投入的情况下,出现某些情况(例如六氟化硫断路器气压低或者某些保护动作以后)是否要自动将重合闸装置停用(闭锁)。大概是这个意思,具体要查看现场规程和图纸。
高压柜
试验位置,本地操作,断路器进行
合闸
操作。合上后,把本地操作打...
答:
检查一下远控开关
,分闸
接点是否导通。远控分闸线路是否有短路现象。
高压
配电柜上的
分闸,合闸
开关咋用
答:
1、合闸顺序:先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后
,合闸
操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
高压进线柜合闸后
中间联络柜合不上
闸什么原因?
为了安全要先
分闸
进线...
答:
你这应该是双进线的线路吧!如果是双进线线路的话你这个应该是二次回路有3选2的闭锁。你这时候是不是两个进线都是合闸位置。如果都满足我上面说的这些情况,你需要先断一路进线的开关,再合联络应该就能和合上了!
BGP9L-6
高压
配电箱合不上
闸
但电压表有指示可能故障
原因
是?
答:
8、抽屉式断路器二次回路接触不良 解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠 9、万能转换开关在停止位 解决办法:将开关转到左送电或右送电处 二、
进线柜
主开关不能
分闸原因
分析:1、
分闸按钮
接触不良 解决办法:更换分闸按钮 2、分闸线圈烧坏 解决办法:...
大家正在搜
低压柜合闸按钮分闸按钮
合闸按钮什么颜色
分合闸按钮
高压电怎么合闸
高压合闸拉闸顺序
智能电表合闸按钮在哪
跳闸按那个按钮
自动合闸漏电保护器
高压合闸
相关问题
高压进线柜合闸后 中间联络柜合不上闸什么原因?为了安全要先分...
各位师傅好,请问配电柜上万能断路器上面有合闸分闸按钮,配电柜...
为什么3KV高压出线柜合闸后,进线柜上带电显示器B相就熄灭,...
双电源12kV进线,为啥主供进线开关合闸!主供变压器开关合闸...
工厂10kv变压器进线柜断路器无故跳闸,手动合闸后正常,各个...
变压器低压侧进线柜上万能断路器上,按分闸按钮后,再拔出钥匙,...
酒店配电房高压进线柜合闸后出现火花是什么故障?
10kV进线柜控制回路图,为何要有另一主开关和母联接点,他们...