工厂10kv变压器进线柜断路器无故跳闸,手动合闸后正常,各个地方都查过了,没有什么异常。不知道是
么原因造成的跳闸。。。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-11-19
做年检了吗?估计是继保有问题
第2个回答 2014-11-19
拍照看看,把下面那些小指示灯都拍下来看看,并打开变压器柜看看
追问
当时急着用电,整个流程系统停电得第一时间恢复。所以当时没注意,现在正常了。当时什么原因没注意
本回答被网友采纳
相似回答
断路器跳闸后,手动合闸
又能
正常
工作了是
什么
原因啊
答:
家里
断路器跳闸
一般三个原因 第一是过载。第二是短路。第三是漏电 。这种情况是应为短路,以至断开所致。第一种,过载就是太多的大功率电器同时用超过断路器额定电流了,就少开几个电器试一试。第二种,短路可能是某个电器有短路,也可能是暗敷电线短路,不插任何电器试一试如果还跳就要考虑线路有短路...
断路器跳闸什么
原因
答:
1.原因一、过载。过载保护,是断路器的一项基本功能,任何
断路器,都有
这项功能。过载保护,指的是电路中的电流,超过了断路器预定的数值。比如
,断路器
预定值为16A,而电路中的实际电流为17A,此时,断路器就会自动跳闸。这是根据插座、电线、用电器等断路器保护对象的能承受最大电流决定的。未加附件...
户内高压
断路器
常
跳闸,
无报警,检查无故障
,合闸后正常,
请高人指点
答:
无报警,说明确实没有过流、短路等等继电保护故障。请检查
跳闸
回路各条的电缆线的绝缘情况。我们曾经遇到过几次,开关跳闸,无故障报警,但跳闸回路的电缆线芯之间或对地绝缘不好,合闸后加上电压,绝缘击穿,跳闸。但不显示任何报警。
10KV
线路速断保护,造成线路开关
跳闸
是
什么
原因造成的?
答:
1、故障电流大于变电站动作值,故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限小于控制器动作时限,变电站出线断路器先跳闸,分界断路失电后跳闸。2、故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限大于控制器动作时限,分界
断路器跳闸,
变电站出线断路器不动作。3、变电站动作值大于控制器动作值,故障电流大于控制器...
10kv
高压电机开关
柜合闸
立即就
跳闸,
微机保护
器没有
记录,电机是900kw...
答:
开关不会无缘无故跳的
,没有
外界信号,开关自己跳闸有两种原因:一、开关机构出问题了;二、开关安装的环境差,振动太大。如果上述原因排除了,那就是除微机保护外,有别的跳闸信号给进来了。当然还有一种可能,那就是你的控制回路设计出寄生回路了,特定的情况下也会跳开开关 ...
高压开关
柜
常见的故障原因是
什么
?
答:
3一般开关
柜都有
五防闭锁的,再加个闭锁,是否是多此一举?如果带闭锁的,通常在开关柜的前、后门上装个电磁锁,以防止工作人员误入带电隔室。带电显示器不一定只有在进线和母联柜上才有,,每台柜子都可以装的。一般的话是装在进线侧、母线侧和出线侧。4高压真空
断路器合闸后
又自动
跳闸,
中央信号...
漏电保护开关老是
跳闸,
是
什么
原因?
答:
当某一路合上后,低压
断路器
送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。 (4)电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在“三相四线制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线...
10kv
三相交流电高压突然舜间停电,后,又自动灰复
正常
是
什么
原因?
答:
立马又恢复正常的原因可能是:1、
10Kv
三相交流电的某相,有瞬间接地现象。2、10Kv三相交流电线路,可能遭雷电袭击引起的。3、电网线路的某一段出现意外,系统紧急倒换电源所致。总之一句话,凡事遇到这样的问题,都需要值守人员认真检查,仔细检查本站所有设备有无异常。确认无误以后,才能放心地使用!!
大家正在搜
变压器JP柜断路器跳闸是什么原因
变压器高压侧断路器跳闸
变压器断路器跳闸
变压器断路器怎样合闸
箱式变压器断路器跳闸原因分析
为什么变压器总是跳闸
变压器什么情况会跳闸
10kv干式变压器空送跳闸原因
10kv线路断路器型号
相关问题
断路器跳闸后,手动合闸又能正常工作了是什么原因啊
10kv高压进线柜不间断的跳闸,自供电微机没有显示故障,微机...
10KV进线+PT高压柜跳闸,却没有保护信号记录,这是怎么回...
关于变压器开关柜无故跳闸的问题
户内高压断路器常跳闸,无报警,检查无故障,合闸后正常,请高人...
断路器反送点,断开合闸后恢复正常,断路器检查正常。这是什么情...
配电柜变压器进线断路器合闸瞬间跳闸
10KV开关柜母联断路器在试验位置无法电气合闸,手动合闸立马...