变压器低压侧进线柜上万能断路器上,按分闸按钮后,再拔出钥匙,摇出后来,钥匙不在放上,摇进合闸不上?

如题所述

这是具钥匙联锁的开关,钥匙联锁一般作为两个或以上开关远距离的机械联锁,具联锁设计的开关一般都是同时设有机械和电气联锁的,即此开关还受电气联锁保护。在电气联锁允许的条件下,开关摇进去,要插入钥匙,拧一下,才能合闸。
如你已插入拧了钥匙,还是无法合闸,应检查母线联络开关等与之相连的、并也带有钥匙联锁功能的开关的开合状态。如果这些开关都处于合闸位置,这个开关是法合闸的,且这个开关也不应有合闸用的钥匙。追问

老师,是先插钥匙后摇,还是摇进再插钥匙?

追答

都可以的。钥匙只是从机械上限制了合闸功能,先摇后摇无分别。

追问

看来,你是内行,我新学的,就是对钥匙向右、向左、拔出,这三个功能不清楚,求助

也就是说断路器要合闸,须用钥匙向左解锁,按合闸才行的对不

追答

钥匙顺时针是开,此时钥匙允许开关合闸;插入钥匙的位置(未拧动钥匙),这时开关受钥匙开关的限制,无法合闸。开关需分闸后才能拧动和拔出钥匙。

追问

我在记录你的话了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-30
钥匙丢了怎么才能送电
相似回答