机台设备功率为150KW,采用的是3相380的电源,用多少平方的线缆?

设备内有用220V的,有用2相380的电的,设备总功率达到150KW,使用铜线的话要用多粗的线缆

答:就按总功率150kW计,建议选用50mm²×3+35mm²×2的铜电缆。
解析:电源为380V三相电,则三相电功率公式:P=√3UIcosψ 可得 I=P/√3Ucosψ=150000/(1.732×380×0.8)≈284.9A;再查找五金实用手册,铜电缆每平方安全负载电流为6A,则有 284.9÷6≈47.5平方,结合电缆型号规格,建议选用50mm²×3+35mm²×2的铜电缆。
补充说明:1、线路距离应保持在线路电压降基数500米以内,否则须采取线路电压降补偿措施。2、如果采用铝电缆,按每平方安全负载电流4.2A计,则有 284.9÷4.2≈67.8平方,结合电缆型号规格,建议选用70mm²×3+50mm²×2的铝电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-17

如图,令负载功率因数cosφ=0.8,电缆传输距离为150米,推荐选用YJV-0.6/1kV-3×240mm²+2×120mm²电缆。

相似回答