380v15个千瓦用电量要用多少平方的电缆线

如题所述

需要4.5平方毫米的电缆线。

计算如下:

功率P=15KW=15000W

P=1.732x380xIx0.85

I=15000÷(1.732x380x0.85)=26.813(A)

电缆截面积=I÷6=26.813÷6=4.468(平方毫米)

根据功率,电压,计算导线电流,再根据电流密度,计算导线截面积

扩展资料:

电缆截面积是指相线的截面积,不是整个电缆的截面积。

380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电的功率P=√3×380×I×cosθ

推导出电流I=P÷(√3×380×0.85)

截面积=I/6(A/mm²)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcosθ=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。

所以推导出三相电机功率P=√3×380×I×cosθ

参考资料来源:百度百科-三相电路

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-10
可以算一下啊电动机空载的时候如果功率是300kw那么他的电流是600a
一平方线算踩6个电流(正常可以踩8个电流)要100平方线,因为没有100平方线
所以用90或120平方线都可以!
第2个回答  推荐于2017-09-22
380V三相平衡负载,1A电流大约680瓦。用15除以0.68就是工作电流,大约等于22A。因此,最小需要4平方毫米的导线。如果距离比较远,建议采用6平方毫米的铜芯线。本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-07-01
建议十六平方...考虑到起动电流...
相似回答