160KW 380v需要多大的电缆啊?

如题所述

380V三相供电,功率160kW,功率因数0.8,负载电流303.9A,可选电缆:
150mm²聚氯乙烯1芯铜线缆,推荐载流量350A,50m处160kW端电压377.9V,443m处损失电压19V,
95mm²交联聚乙烯1芯铜线缆,推荐载流量350A,50m处160kW端电压376.7V,281m处损失电压19V,
185mm²聚氯乙烯3芯铜线缆,推荐载流量320A,50m处160kW端电压378.5V,598m处损失电压19V,
150mm²交联聚乙烯3芯铜线缆,推荐载流量350A,50m处160kW端电压377.9V,443m处损失电压19V,
150mm²聚氯乙烯4芯铜线缆,推荐载流量340A,50m处160kW端电压378V,456m处损失电压19V,
150mm²交联聚乙烯4芯铜线缆,推荐载流量360A,50m处160kW端电压377.8V,270m处损失电压19V,
150mm²聚氯乙烯1芯铝线缆,推荐载流量316A,50m处160kW端电压377V,307m处损失电压19V,
240mm²聚氯乙烯3芯铝线缆,推荐载流量306A,50m处160kW端电压378.2V,507m处损失电压19V,
240mm²聚氯乙烯4芯铝线缆,推荐载流量306A,50m处160kW端电压378.2V,507m处损失电压19V,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-21
确定所需电缆的尺寸需要考虑以下因素:
1. 电流负载:计算你的负载电流,可以使用公式 I = P / (√3 * V),其中 P 是功率(以瓦特为单位),V 是电压(以伏特为单位),√3 是三相系统中的倍数。
在这种情况下,负载电流 I = 160000W / (√3 * 380V) ≈ 268.5A。

2. 电线电流容量:根据负载电流,需要选择能够承受该电流的电缆。电缆的额定电流容量应大于等于负载电流。在实际应用中,应该选择稍大一些的额定电流容量,以确保可靠性和安全性。
由于并未提供具体需求和使用场景,对于这样的电流负载,通常需要使用较大截面积的输电电缆。建议咨询专业的电气工程师或电缆供应商以获取准确的建议和选购适合的电缆规格。他们将根据具体情况考虑因素如导电材料、电缆长度和环境条件等,以提供最佳选择。