燃气管道功能性试验说法正确的是()。

A.每次吹扫管道的长度不宜超过500m;当管道长度超过500m时,宜分段吹扫
B.强度试验设计压力为0.4MPa的管道,试验管段最大长度是1000m
C.强度试验一般情况下试验压力为设计输气压力的1.25倍
D.严密性试验压力当设计输气压力小于5kPa时,试验压力为20kPa
E.严密性试验压力当设计输气压力大于或等于5kPa时,试验压力为设计压力的1.25倍,但不得低于0.1MPa

【答案】:A、B、D
本题考查的是燃气管道功能性试验的规定。每次吹扫管道的长度不宜超过500m;当管道长度超过500m时,宜分段吹扫。强度试验应分段进行,试验管道分段最大长度宜按表2K315034-2执行。
?? 管道试压分段最大长度?表2K315034-2
设计压力PN(MPa) 试验管段最大长度(m)
PN≤0.4 1000
0.4<PN≤1.6 5000
1.6<PN≤4.0 10000
?(1)强度试验一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,且钢管和聚乙烯管(SDR11)不得低于0.4MPa,聚乙烯管(SDR17.6)不得低于0.2MPa。
?? (2)严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力小于5kPa时,试验压力为20kPa;当设计输气压力大于或等于5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考