燃气管道及其附件组装完成并在试压前,应按设计要求进行( )。
A.强度试验
B.气体吹扫
C.气压试验
D.水压试验
举报该问题
推荐答案 2023-05-12
【答案】:B
本题考核的是燃气管道功能性试验的规定。燃气管道及其附件组装完成并在试压前,应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/c1taBMKtcMSggKKt1S.html
相似回答
一建市政的几个功能性试验怎么记
答:
管道及其附件组装完成并在试压前,
应按设计要求进行气体吹扫或清扫球清扫
,每次吹扫管道长度不宜超过500m,超过500m宜分段清扫。
强度试验
气压试验 1、当管道设计压力≤0.8Mpa时,试验介质为空气;2、除聚乙烯管外,试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa。3、压力达到规定值后,稳压1h。
符合
燃气管道
吹扫
要求
的有
(
)
。
答:
燃气管道吹扫要求包括:(1)管道及其附件组装完成并在试压前,
应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫
;(2)每次吹扫管道长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫;(3)吹扫球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏;(4)吹扫结果可用贴有纸或白漆的木靶板置于吹扫口检查,5min内靶上无铁锈...
一级建造师市政教材
燃气管道
强度试验
及通管扫线
答:
管道及其附件组装完成并试压合格后,
应进行通球扫线
,并不少于2次。每次吹扫管道长度不宜超过3km,通球应按介质流动方向进行,扫线结果可用贴有纸或白布的板置于吹扫口检查,当球后的气体无铁锈脏物则认为合格。通球扫线后,套管端部距路堤坡角距离不应小于2.0m.注:为方便大家对比记忆,在这里将热力管...
给水
管道
功能性测试可以先安装压力表么?一级建造师考试
答:
不漏为合格。三、管道通球扫线
管道及其附件组装完成并试压合格后,应进行通球扫线,并不少于2次。每次吹扫管道长度不宜超过3km,通球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏,当球后的气体无铁锈脏物则认为合格。通球扫线后,将集存在阀室放散管内的脏物排出,清扫干净。
场区工艺
管道
施工技术方案?
答:
d、
管道组装
不得强行对口,坡口角度、对口间隙、管口错边及处理、平直度等技术要求和组对质量按GB50235-97《现场设备、工业管道工程施工及验收规范》规定。(4
)试压
a、场区钢制管道强度试压检验需在具备以下条件后进行。管道焊接
完毕并
经检验全格;管道上的膨胀节已设置了临时约束装置;试验用压力表已经校验
,并在
周...
天然气
加气站工程监理论文?
答:
d.吹扫、试压。质量控制要点:计量表检定、安装检测合格、压力等级、稳压时间及压降。质量控制内容:按业主、监理批准的《吹扫、试压方案》试压用压力表必须经计量检定部门检定合格并在检定有效期内,且压力表精度必须符合规范要求。e.
管道
的保冷及预冷。质量控制要点:外观质量应严格执行
设计要求
和GB50126—2008工业设备...
水管安装的要点
答:
3. 按结构分:火
管
、水管、水火管混合4. 按燃料分:燃煤、燃油、
燃气
5. 按燃烧方式分:手烧和机械6. 按整装方式分:快装、组装、散装(二)型号表示方法第三章 规范(一)给排水及采暖1..阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格。强度性试验压力=公称压力*1.5;...
加气站安全小常识
答:
2.类型 压缩天然气汽车加气站按其使用功能,通常分为:天然气汽车加气站,油气混加站,子、母加气站等几种形式。单一的天然气加气站只能为汽车加天然气燃料,油气混加站可加注油、气两种燃料。 子母站
设计,
母站是与输
气管道
相连的站,在母站内
完成天然气
的净化、压缩等主要工作,天然气被增压至25MPa,给气瓶或气瓶...