88问答网
所有问题
燃气管道功能性试验中,泡沫水主要是用来进行 ( )
A.强度试验
B.严密性试验
C.管道吹扫
D.反冲洗试验
举报该问题
推荐答案 2023-05-12
【答案】:A
管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。其中,强度试验可以利用水压试验和气压试验两种具体的试验方法。在进行气压试验时采用泡沫水检测焊口,当发现有漏气点时,及时标出漏洞的准确位置,待全部接口检查完毕后,将管内的介质放掉,方可进行补修,补修后重新进行强度试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ga1tS1aSMSSaBK1tMSc.html
相似回答
燃气管道功能性试验
有哪些
答:
(2)气压试验时采用泡沫水检测焊口
,当发现有漏气点时,及时标出漏洞的准确位置,待全部接口检查完毕后,将管内的介质放掉,方可进行补修,补修后重新进行强度试验。三、严密性试验 (1)严密性试验应在强度试验合格、管线全线回填后进行。(2)严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力P<...
泡沫灭火系统
答:
4)泡沫-水喷淋系统:由喷头、报警阀组、水流报警装置
(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、泡沫液与供水设施组成。 5)泡沫喷雾系统:采用泡沫喷雾头,在发生火灾时按预定时间与供给强度喷洒泡沫。 1.甲乙丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统。 2.油罐中倍数泡沫灭火系统宜为半固定式。 3.储罐区泡沫灭火系统的...
下列关于
燃气管道功能性试验
说法正确的有
(
)
。
答:
【答案】:A、C、E
本题考查的是燃气管道功能性试验的规定。选项B:采用水平定向钻和插入法敷设的聚乙烯管道,功能性试验应在敷设前进行。选项D:吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不参与吹扫,待吹扫合格后再安装复位。
2012年公路水运工程
试验
检测人员过渡考试资料?
答:
10.在
进行
土的击实
试验
时,轻型及时试验适用于粒径小于(A)mm的粘性土,重型击实试验适用于粒径小于(D)mm的土。A 2 B 5 C 10 D 20 E 2511.测定引
气
剂的
泡沫
度时,手摇不小于(E )、机摇不小于( B )。 A 10% B 20% C 30% E 40%12.混凝土拌合用水中,氯离子含量不宜大于( A )硫酸盐含量应...
清管球清扫有哪些规定
答:
燃气管道
在安装过程中和投入使用前应
进行管道功能性试验,
应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。?管道及其附件组装完成并在试压前,应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。每次吹扫管道长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫。吹扫球应按介质流动方向
进行,
以避免补偿器内套筒被破坏。吹扫结果...
燃气管道
吹扫要求错误的
是(
)
答:
【答案】:D 本题考查的是
燃气管道功能性试验
的规定。吹扫介质宜采用压缩空气。
一级建造师市政教材
燃气管道
强度
试验
及通管扫线
答:
燃气管道功能性试验
试验用介质 洁净水 压缩空气 试验内容 强度试验 试验压力为设计压力的1.5倍,稳压10min,无压力降后降至设计压力,稳压30min无渗漏、无异常声响、无压降为合格 试验压力为设计压力的1.5倍,但钢管不得低于0.3MPa,化工管不得低于0.1MPa。稳压1h,用肥皂水对接口检查,全部接口...
燃气管道功能性试验
说法正确的
是()
。
答:
本题考查的是
燃气管道功能性试验
的规定。每次吹扫管道的长度不宜超过500m;当管道长度超过500m时,宜分段吹扫。强度试验应分段
进行,试验管道
分段最大长度宜按表2K315034-2执行。?? 管道试压分段最大长度?表2K315034-2 设计压力PN(MPa
)试验管
段最大长度(m)PN≤0.41000 0.4<PN≤1.65000 1.6...
大家正在搜
燃气管道功能性试验
燃气管道严密性试验试验压力
燃气管道严密性试验记录
低压燃气管道严密性试验
关于无压管道功能性试验
燃气管道压力试验
燃气管道强度试验
燃气管道压力试验标准
燃气管道压力试验分为