400kVA的变压器额定电流是多少?怎么计算的

如题所述

576A。400*1.44=576A。

变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。

扩展资料:

注意事项:

防止变压器过载运行。如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匣间短路、相间短路或对地短路及 油的分解。

保证绝缘油质量。变压器绝缘油在贮存、运输或运行维 护中,若油质量差或杂质、水分过多,会降低绝缘强度。当绝缘强度降低到一定值时,变压器就会短路而引起电火花、电弧或出现危险温度。因此运行中变压器应定期化验油质,不合格的油应及时更换。 

参考资料来源:百度百科-额定电流

参考资料来源:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-24
变压器额定电流:
  I=S÷(V×√3)=S÷1.732V
  S:变压器的视在功率,单位是KVA
  V:变压器额定电压,单位是KV。

若:400KVA变压器,高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV。
则:高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)= S÷1.732V = 400÷1.732×10=23.09A,

  低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷ 1.732×0.4 =577.37A,
第2个回答  2022-09-18
高压侧额定电流:400/1.732/10=23A
低压侧额定电流:400/1.732/0.4=577A
用Kva乘以1.44这不科学,就好比他们讲的三相电机1Kw 2A电流,他们不一定知道1.44和2A是怎么来的,下面告诉他们:
1Kva/1.732/0.4Kv=1.443418A (额定电流)
1Kw/1.732/0.38Kv/0.8(功率因数)=1.899234A (额定电流)
就算是用1.443A和1.899A来算,也应该把这个系数放在前面,把Kva和Kw放在后面,这个是小学时学过的。
第3个回答  2022-07-27
10/0.4KV的普通电源变压器,额定电流,高压输入额定电流为0.0577A/KVA。低压额定输出电流1.443A/KVA。输入额定电流400*0.0577=23.08A左右因为变压器型号不同,有效率不一样。所以说就是左右了。输出额定电流400*1.443=577.2A左右。
第4个回答  2022-07-16
以10/0.4kV三相交流变压器为例,变压器额定容量S=√3UI,其原边额定电流I1=S/√3U1=400/1.732×10≈23A,其副边额定电流I1=S/√3U2=400/1.732×0.4≈577.4A.
相似回答