acs800变频器,高速运行正常,低速报5210求解
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-09-16
连接至 INT 板的光纤出现故障。
检查光纤或电气连接。外形尺寸为 R2-R6的模块为电气连接。
如果 RMIO 板为外部供电,确保电源已接入。
检查参数 16.09 CTRL BOARD SUPPLY
检查信号 03.19。如果信号 03.19 中的任何信号被激活,请联系 ABB 代表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/KcgBStKSBtVaK1K1Vg.html
相似回答
ABB
变频器ACS800
故障代码
5210
出现怎样解决?
答:
1.突然的负载变化或堵转。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触
器,
则应先停止
变频器
的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3.电机连接错误。(星角连接)[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。4.过短的斜坡时间,...
ABB
变频器
一上电就报ppcc link
答:
1、检查光纤连接是否正常
,我不知道你的机器是大功率的还是小功率的,大功率的是连接的AINT板,小功率的是RINT之类的。这个可以根据你的机型查找。2、检查光纤是否损坏,用手电筒照照,看看有无光亮,如果有就证明是好的。3、检查两端接口是否有灰尘,最好清理一下之后再试验下,有些时候确实是灰尘所...
abb
变频器acs800报
故障代码
5210
如何解决?
答:
检查光纤或电气连接
。出现代码5210表示连接至 INT 板的光纤的故障导致问题的出现,解决方法如下:检查光纤或电气连接。外形尺寸为 R2-R6的模块为电气连接。如果 RMIO 板为外部供电,请先确认电源已接入。检查参数 16.09 CTRL BOARD SUPPLY;检查信号 03.19。如果信号 03.19 中的任何信号被激活,请联系...
ABB
变频器ACS800
显示
5210
怎样处理
答:
ABB变频器代码 5210PPCC LINK连接至 INT 板的光 纤出现故障。
检查光纤或电气连接
。外形 尺寸为 R2-R6 的模块为电气 连接。如果 PUB 的连接(逆变模块 1 与 PUB IN1 相连接等)。检查信号 03.19。如果信号 03.19 中的任何信号被激 活,请联系 ABB 代表处。5210PPCC LINK xx在并行连接的逆变...
abb
变频器acs800报
故障代码
5210
如何解决
答:
检查光纤或电气连接
。acs800变频器5210故障
abb800变频器5210屏蔽
abb变频器报5210故障
abb800变频器面板解读
acs880变频器中文手册
acs550变频器说明书
acs800变频器说明书
acs800变频器参数表
abbacs355变频器说明书
相关问题
abb变频器acs800报故障代码5210如何解决
ABB变频器ACS800故障代码5210出现怎样解决?
ACS800变频器为什么在30KW以下的低转速运行时,可能报...
abb acs800变频器就地运行无任何故障,打到远方运行报...
有一台ABB变频器,运行正常,但一直报ACS800 0210...
ABB_ACS800变频器,现在报7110故障,求解
ABB ACS800变频器启动时正常,运行一个小时左右报71...
ACS800变频器只要设备一运行就报编码器故障“ENCODE...