ABB变频器acs800因进水造成W相模块上端直流短路,飞弧造成IGBT和IGBT上的驱动板烧坏。更换IGBT和驱动板后。一上电就报ppcc link5210.是哪里的问题。
举报该问题
推荐答案 2013-07-17
PPccLINK是光纤通讯故障,主要原因有以下几点
1、检查光纤连接是否正常,我不知道你的机器是大功率的还是小功率的,大功率的是连接的AINT板,小功率的是RINT之类的。这个可以根据你的机型查找。
2、检查光纤是否损坏,用手电筒照照,看看有无光亮,如果有就证明是好的。
3、检查两端接口是否有灰尘,最好清理一下之后再试验下,有些时候确实是灰尘所导致的故障。
4、请确定主板是否故障,也就是我说的AINT板及其他类型机器的INT板。
5、最后还有一点,如果你的控制板是外部单独供电,请确定电源正常。
希望能对你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VcaBtaSgK.html
其他回答
第1个回答 2015-10-26
ABB变频器报这个故障主要有以下几个原因:
1、检查光纤与主回路接口板NINT-42C连接是否紧固。
2、检查光纤插头有无因拆卸后插反,两头颜色应不一致。
3、更换NAMC-11主控板。
4、如以上情况均不能使故障信号消失,请检查IGBT是否正常,曾有多次因IGBT有故障而报出PPCC LINK更换IGBT后消失。
第2个回答 2020-08-02
本是30大W变频器是RACU板我用带光纤的RMlO板报5210正常吗?乍设置通用而不报5210
相似回答
ABB变频器
常出现的故障哪位能给我总结下啊!新手上路
答:
“ PPCC LINK”故障是ACS600变频器较常见故障,CPU板,I/O板损坏都有可能导致此故障出现
。开关电源损坏,ACS600变频器中也会碰到,故障主要出现开关管上,开关管短路,常常也会导致用于限流一个功率电阻烧坏。“SHORT CIRCUIT”输出短路故障是我们碰到最多一类故障了,ACS600采用了智能化模块,负载故障,...
ABB变频器
ACS800显示5210怎样处理
答:
纤出现故障。检查光纤或电气连接。外形 尺寸为 R2-R6 的模块为电气 连接。如果 PUB 的连接(逆变模块 1 与 PUB IN1 相连接等)。检查信号 03.19。如果信号 03.19 中的任何信号被激 活,请联系
ABB
代表处。5210
PPCC
LINK
xx在并行连接的逆变 单元模块中,连接 至INT板的光纤出现 故障。xx是...
ABB变频器
ACS 800 经常会出现什么故障 ?
答:
1.过压 2.欠压 3.接地 4.NO Communication 5.过流 6.
PPCC
LINK
Fault 7.短路 8.缺相 9.过温 10.制动电阻器 11.控制盘无显示 12.编码器相关的 等等。这也是所有
变频器
都常见的故障。欢迎采纳
abb变频器
主板12c功率修改
答:
在16.03中设定564,在112组中设定相应的容量,系统报FF39警报,重新
上电
,激活新设定。在112.09和112.21中设定XINT板的类型和功率容量。如选择不对会
报PPCC
link
5210故障。112.20~112.36分别为
变频器
的各个类型系列的容量设定。
关于
ABB变频
小知识
答:
与以往的
ABB变频器
不同,ACS600变频器采用了光纤通讯,大大提高了CPU板和I/O板之间的通讯时间,但也有可能引起了“
LINK
OR HWC”“
PPCC
LINK”这样的故障出现,这种故障的出现与光纤的损坏不是绝对的。“ PPCC LINK”故障是ACS600变频器较常见的故障,CPU板,I/O板的损坏都有可能导致此故障的出现...
如下图所示是
ABB ACS
800_R6
变频器
功率控制板,其中红色,蓝色,绿色,粉...
答:
红的是RASI板用来A/D转换、
PPCC
通信、接地检测,蓝的是开关电源部分(无源变压器和摩斯管),绿的应该是跟门极电路有关的板子不知道等我搞明白了告诉你,粉的是那个红色短接线么?那个是接防止意外启动板子的。
大家正在搜
变频器dclink电压低
变频器中dclink充电异常
变频器dclink电压低如何解决
变频器dc link过压低
变频器dclink是什么
变频器link什么意思
abb变频器频率上不去
ABB变频器F0001的处理
ABB变频器官网
相关问题
ABB-acs600系列变频器,上电自检后就报“ppcc l...
abb800变频器报ppcc link 5210故障怎么办
有一ABB变频器,一启动就报警,如图,是什么故障,如何解决,...
ABB变频器,启动就立即过流报警,是什么原因
ABB变频器ACS510在不接电机的情况下,一上电就报直流欠...
ABB变频器ACS800上电显示CDP312 PANEL V...
ABB800变频器怎么设置一通电就自动运行。
ABB变频器,变频启动时显示过流怎么办