88问答网
所有问题
当前搜索:
acs800变频器参数表
求一份ABB
变频器ACS800
系列的隐藏
参数表
答:
99.08 MOTORNOM SPEED为1465(以下都是99.);05 MOTOR NOM VOLTAGE为380;06 MOTOR NOM CURRENT为138;07 MOTOR NOM FREQ为50;09 MOTOR NOM POWER为75;20.01 MINIMUM SPEED为352;20.02 MAXIMUM SPEED为1465;22 ACCEL/DECEL02 ACCELER TIME 1为3;22 ACCEL/DECEL 03 DECELER TIME 1为0;1...
如何调试
acs800变频器
?
答:
99.06额定电流(见铭牌)20.06DC欠压控制(默认ON)99.07额定频率(见铭牌)20.07最小频率 99.08额定转速(见铭牌)20.08最大频率 99.09额定功率(见铭牌)20.11逆变
器
供给电机的最大功率 99.1OID NAMG20.12电机供给逆变器的最大功率 10.01选择DI1 F DI2 R 21.02预励磁时间10~20倍功率...
acs800
输出缺相屏蔽
参数
答:
以下是
ACS800变频器
的缺相屏蔽
参数
:1、参数71.0(enable,启用)和71.1(mode,模式)可以控制缺相屏蔽功能。2、当参数71.0设置为1时,缺相屏蔽功能启用。当参数71.1设置为1时,变频器会在输出缺相时停止输出,以避免损坏电机。需要注意的是,缺相屏蔽功能只能在V/F控制模式下使用,不能在矢量控制...
abb
acs800变频器
按钮加减速如何进行
参数
设置
答:
DI3U,4D(R)数字输入DI3:给定值增加。数字输入DI4:给定值减小。执行停止命令或电源断电都会将给定值复位为0值。
参数
22.04 定义了给定值的变化率。DI3U,4D 数字输入DI3:给定值增加。数字输入DI4:给定值减小。程序存储当前的速度给定值(执行停止命令或关机都不会复位)。参数 22.04 定义了给定值...
ABB
ACS800变频器
报2340故障,如何处理?
答:
ABB
ACS800变频器参数
设定:110.01定义外部控制地1(EXT1)用于起动、停机和转向命令的连接和信号源。DI1FDI2R。210.03允许改变电机的转向,或固定转向。REQUEST。311.03选择外部给定REF1的信号源。AI2。411.04定义外部给定REF1的最小值(绝对值)。相当于所用的信号源的最小设定值。0?18000rpm。511....
变频器acs800
—01—0030—3+p901字符的含义
答:
ACS800
---代表产品系列,这是ABB最引以为傲的一款机器,DTC直接转矩控制卓越的控制技术。01---代表壁挂式传动,额定功率1.1-160K。0030---代表额定容量,对应功率为轻载22KW,重载18.5KW。3---代表电压等级,输入电压: 三相AC380V...415V; 频率: 50/60Hz。P901---代表附件,此附件为标配选项...
abb
变频器ACS800
能否一拖三
答:
变频器参数
设定表 参考号 名称 单位 设定值 102 电机功率 KW/HP 3700 103 电机电压 伏 380 104 电机频率 HZ 50 105 电机电流 安培 106 电机额定转数 RPM 201 最小频率 HZ 20 202 最大频率 HZ 50 206 加速时间 秒 20 207 减速时间 秒 20 415 压力单位 BAR Bar 413 最小反馈 BAR 0 414...
abb
800变频器
共有多少
参数
组
答:
一、abb
800变频器
共有14个
参数
组。二、
参数
组:10组参数:外部启动、停机和转向控制信号源 11组参数:控制盘给定值的类型、外部控制地的选择和外部给定信号源和极限值 14组参数:继电器输出的状态信号,和继电器运行延时时间。15组参数:选择由模拟输出显示的实际信号。输出信号处理。16组参数:Run Enabl...
ACS800
如何设置转矩给定?
答:
答:
ACS800变频器
设置转矩控制宏:还要作如下
参数
设置:99.01:=1(语言选择:英语)99.02:=4 (选择:转矩控制宏)99.04:=0 (选择:直接转矩控制)99.05 ~99.09:(设置:电动机铭牌数据)1001 =2(选择:DI1 :1:起动;0=停止)1101=2(为REF2 转矩给定)、1102=3(定义外部给定AI2...
ACS800
-07-0770-3+F253+F260+H366 ABB
变频器
这型号分别表示撒子?共是...
答:
ACS800
-07-0770-3+F253+F260+H366 ACS800是
变频器
系列 07代表是柜机 0770代表容量为770KVA,2个整流模块2个逆变模块,对应的功率为轻载630KW,重载450KW 3代表电压为380V产品 F253代表aR进线侧快熔 F260代表进线侧主开关 H366代表单独加输出铜排 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
acs800变频器参数设置
ACS800关键参数设置
acs800变频器pld参数
ACS800变频器型号详解
acs800变频器中文手册
acs800参数设置表
acs800变频器9801组参数
acs800变频器温度参数设置