供热管道及燃气管道的严密性试验为什么要在回填土之后进行?

如果试验结果不合格怎么办,难道要重新挖开覆盖土层进行处理?

严密性试验在防腐、保温前面做。
基本流程:开槽-验槽-管道吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-强度试验-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。
先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。
扩展资料
热力网管道的温度变形应充分利用管道的转角管段进行自然补偿。直埋敷设热水管道自然补偿转角管段应布置成60°~90°角,当角度很小时应按直线管段考虑,小角度的具体数值应按《城镇供热直埋热水管道技术规程》(CJJ/T
81)的规定执行。
当两条管道垂直布置且上面的管道直接敷设在固定于下面管道的托架上时,应考虑两管道在最不利运行状态下热位移不同的影响,防止上面的管道自托架上滑落。
直埋敷设热水管道,经计算允许时,宜采用无补偿敷设方式,并应按《城镇供热直埋热水管道技术规程》(CJJ/T
81)的规定执行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-28
请问“......在回填土之后进行”的规定出自什么地方?本人监理过的蒸汽管道都是在吹污、密闭试验、保温后盖管道沟、覆土、封闭路面的嘛。再说供热管道也没有直接回填土的,此题有毛病啊!
相似回答