1、给排水、供热、燃气管道,哪个需要做防腐保温?
2、给排水:防腐保温、强度试验、严密性试验、回填土,施工顺序是怎样的?
3、供热 :防腐保温、强度试验、严密性试验,回填土,施工顺序是怎样的?
4、燃气 :防腐保温、强度试验、严密性试验,回填土,施工顺序是怎样的?
1,三类管道都需要防腐,供热管道.....(这条非常感谢!)
2,我想问的回填土,指试验准备回填0.5m。
给排水:强度试验(试验前回填0.5m)——防腐保温??——严密性试验(不回填)
供热 :强度试验(回填吗?回填0.5m?)——防腐保温——严密性试验(回填吗?回填0.5m?)
燃气 :强度试验(试验前回填0.5m),严密性试验(试验前回填0.5m)
如果是埋地管道,在试验前通常要部分回填,但接头部位不得回填。另,回填土不是指试验前回填。
追问sorry,我习惯性的简化了说法,只是想问,这些试验,一共6种,
对于“回填0.5m”or“管道未回填土”的这一要求,分别是怎样的。
埋地管道进行压力试验前,都需要进行一定程度的回填,第一是为压力试验时管道系统的稳固、安全,第二是从工序角度缩短工期。但是,由于此时的回填要留出所有的待检验接口部位,尽管也必须依照回填工艺来进行,但这道工序并不是准确工艺概念的回填,它只是“临时性地压住管道”,就像管道安装时采用临时支架一样,难道能把临时支架叫做支架安装(工序)吗?
同理,“管道进行强度和严密性试验合格后,对管道进行除锈、防腐、保温工作。”这一条,几乎只能存在于理论上,几乎所有的管道都是在安装或者下管(入沟槽)前进行除锈和防腐(接口除外),甚至保温也会在下管之前完成(接口除外),只有这样安排,才能大大减少在不利作业条件下的施工,更有效地保证除锈、防腐、保温的质量。只有接口部位的防腐、保温才在试验之后进行。
1、管道进行强度和严密性试验合格后,对管道进行除锈、防腐、保温工作。
(这条非常感谢!但是,是指给排水、供热、燃气都是这样吗?)
2、另,供热管道的强度试验?严密性试验?回填0.5?不回填?防腐保温也是后做?
【A】给排水:(14版教材P419)“压力管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m”。
【B】还是说,P182,“管道未回填土且沟槽内无积水”。
建议你选报任何班次,均可享受答疑板服务,解决一切疑难杂症,专业老师在线答疑,难题不用等待。随课程赠送的练习题,加强知识点的学习,名师相伴,事半功倍。