ppr给水管试压规范规定压力为多少啊?打压后需要观察多长时间?

如题所述

PPR管材管件的安装过程中打压试验的步骤。 

(1)将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排除。

(2)充满水后,进行水密性检查。

(3)加压宜用手动泵缓慢加压,升压时间不得小于10分钟。

(4)试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于1.0MPA,升至规定的试验压力后停止加压,稳压1小时,观察接头部位是否有漏水现象。

(5)稳压一小时,补压至试验压力值,15分钟内压力下降不超过0.05Mpa为合格。在工作压力的1.15倍状态下,稳压2小时,压力降不应大于0.03MPA。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-26

ppr给水管打压压力为0.8mpa,打压后观察30分钟不漏水说明管道安装及目前状态良好。

试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于1.0MPA,升至规定的试验压力后停止加压,稳压1小时,观察接头部位是否有漏水现象。

稳压一小时,补压至试验压力值,15分钟内压力下降不超过0.05Mpa为合格。在工作压力的1.15倍状态下,稳压2小时,压力降不应大于0.03MPA。

测压方法

测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说压力是正常水压的3倍。保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。

以上内容参考:百度百科-打压试验

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-06-13
ppr给水管打压压力为0.8mpa,打压后观察30分钟不漏水说明管道安装及目前状态良好本回答被网友采纳
第3个回答  2017-11-17
我在给ppR水管水试压,打压为0.8过10小时降回0.7是正常的吗
第4个回答  2015-05-06
管道打压至8kg,15分钟后压力无下降,泄压至6kg,24小时后压力无变化合格。本回答被网友采纳
相似回答