ppr给水管试压规范规定压力为多少啊?打压后需要观察多长时间?

如题所述

第1个回答  2015-05-05
最好打到0、8兆帕、(8公斤)30分钟不减压就不漏水、
第2个回答  2015-05-05
使用压力的一点五倍,自来水打六公斤压,观察半小时。
第3个回答  2015-05-05
4公斤即可观察十小时掉一格属于正常
第4个回答  2020-08-06
你好请问一下打水管压1.3兆帕,现在吊了一0.2是正常的吗?
第5个回答  2019-08-02
PPR水管打压测试详细讲解水管测压是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一,一般是由安装公司、业主和项目负责人共同完成。如何操作呢?
试压流程:

试压前准备→试压→卸压

试压前要准备的:

1】工具和器材:活动扳手、六角外丝、生料带、堵头、试压泵、软管等。

2】先用软管将所试压冷热水管连通,然后将除试压管道最低1个出口以外的其它出水口严密封堵。

试压开始:

1】打开进水阀,从管道最低处管道内充水,充分排除管内空气

2】关闭总时水阀,从用动泵对管道缓缓开压(水路试验压力≥0. 6Mpa),

升压时间不少于10分钟

3】升压至规定的试验压力后,稳压1个小时,压力降不得超过规定值(压力降不得超过0.06Mpa)

卸压:

1】确认试压合格后,将管端与配水件接通,以工作压力供水,将配水件分批同时开测各出水口畅通

2】拆下连接软管和外丝,并用堵头封堵其口

上面是试压的全部过程,但是在过程中还有一些相关标准和要求,如下:

1】直埋在地坪面层和墙体内的管道,水压试验必须在封槽前进行,试压合格后方工作

2】热熔连接的管道,水压试验应在管道连接24小时后进行

3】试压前,管道应固定,接头需明露,且不得连接配水器具

4】试压合格后,必须拆下冷热水连接软管

5】用于长期堵封出水口的堵头应用金属堵头

6】水路试压必须要有业主签字认可
相似回答