声光报警不接24电源,24伏线对地有电压怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-12-05
声光报警不接24电源,相当于这个装置是个摆设,发生火灾时就不会工作。对地有电压说明负极接地了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BBaccSSStVgBVtSaMB.html
相似回答
声光报警不接24电源,24伏线对地有电压怎么回事?
答:
这个要么是电容里里面有电,要么只这个板子有漏电流
。也有可能是地线耦合过来的。
泛海三江
声光报警
出现断路
怎么回事?
24v还有
答:
如果是同一回路、防火分区的大部分声光或全部声光报断路,且用万用表测量现场
声光有
24V左右的
电压
(注意此电压应该不会变动,若电压变动则考虑是不是将信号线接到了电源端子上)一般为声光24V正负极接反了,颠倒一下极性即可。全手打,请采纳。
声光报警
器为什么还需要2根
电源线?
信号线不是带24V
电压
吗?
答:
智能型声光报警器如果不外加24V电源是会报故障的
。因为当声光启动问时,电流比较大,特别答是多个声光被同时启动;外加24V电源是保障多个甚至全部声光需要专启动时,能够正常进属行。声光警报器利用音效芯片经三极管和变压器放大,推动扬声器发出声响;采用定时电路控制超高亮发光二极管发出闪亮的光信号。当...
请问泰和安3208a模块正常接线后但
声光不接
情况下d4、com端子带24v
电压
正...
答:
1.TX3208A模块模块的反馈输入端具备断、短线检测功能,要求在其末端配接一个10K的终端电阻,否则控制器将报出该产品反馈端故障.
14脚继电器接
声光报警
答:
首先警号与喇叭的工作电压是不是一样,是多少伏的。继电器工作电压要与报警主机电压要一致。警号、喇叭有外置联动电源吧。继电器就是中间体。我只能把原理告诉你,对照着接应该没有问题。报警系统一般电源为DC24V。主机报警后会输出直流
24电压
,这24V正好就接在继电器的电源接线柱上(一般为13、14端子)。
24伏电源
接线不稳定
声光
警报器
怎么
会响
答:
解决这个问题的方法是使用稳定的电源供电,例如使用稳压电源或
电压
稳定器。2. 接线松动或接触不良:如果声光警报器的接线松动或接触不良,电流无法正常流通,可能会导致声音和光亮的输出不稳定或停止工作。解决这个问题的方法是检查接线是否牢固,并确保接触良好。3. 环境干扰:如果声光警报器周围存在较强的...
利达试联动
声光报警
起不动也不短路接地,24v
电压
在13v左右是
怎么回事
答:
线路正常的情况下,联动时
电压
过低,说明电源容量配置的小了,可以增加一台壁挂电源试一下
消防的
声光报警
电路24V
对地
短路,对24V
电源有
影响吗?
答:
应该具有故障报警、声光显示,提醒及时修复的,如果存在设计缺陷,可能会烧坏保险丝,不能继续工作,如果没有声光故障显示,就不能得到及时的修复,失去报警作用。合理设计的电源应该具有过载、过流、短路保护功能
,电源
的保护和故障报警功能缺一不可。一定要使用正规的、合格的、功能完善的产品。
大家正在搜
分段变光电源怎么接线
led四段变光电源怎么接
12伏电源有什么用
长光电源上班怎么样
光电源是干什么的
led三段变光电源电路图
24伏电源
笔记本电源是多少伏电
12伏直流电源
相关问题
声光报警不接24电源,24伏线对地有电压怎么回事?
火灾报警24伏对量没电,任意一根线与接地量都有电是什么原因?
声光24伏电源有电,为什么会出现24伏断线
声光报警器为什么还需要2根电源线?信号线不是带24V电压吗?
声光报警器为什么还需要2根电源线?信号线不是带24V电压吗?
24V正负极对地电压??
直流24V电源 正极对地 开始是24V 但是 慢慢电压会将 ...