声光报警器为什么还需要2根电源线?信号线不是带24V电压吗?

如题所述

声光不像烟感那样只需要接收和传输通讯信号,因为声光还需要动作,动作的时候会发声发光引起室内人员的注意,用通俗的话说就是声光的工作功率比烟感手报这些东西大多了,需要专门的供电线路,这样才能让设备稳定的工作,信号线是二总线的通讯功能,它的功能不是供电,只是个脉冲信号,你用万用表打到直流200v上,然后去量24v电源线和信号线,你就会发现信号线的电压是在不停地跳动,间隔两三秒,一般都是17v到21v或者18v到24v之间跳动,电源线就是个稳定24v输出,只是起到供电作用,而且24v是从电源盘中出来的,信号线是从主机中出来的,电源盘的作用就是供电,主机并没有供电这项功能,主机的电也是电源盘供的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-15
你这个是智能型声光报警器,如果不外加24V电源是会报故障的。主要原因在于,当声光启动时,电流比较大,特别是多个声光被同时启动;外加24V电源是保障多个甚至全部声光需要启动时(比如疏散时),能够正常进行。
第2个回答  2019-04-21
如果是需要精确输出电压的就用模块电源,问题是不知道你那个24v的电源线下面接的是什么