封闭式母线的封闭式母线的选择

如题所述

封闭式母线导电铜排的截面越大,电能损耗就越小,但线路投资维修管理及有色金属消耗量将随之相应的增加。因此我们在设计选择封闭式母线时要从经济角度出发,选择合理规格的封闭式母线,既要保证线路电能损耗最小,又不会增加线路投资、维修管理和有色金属消耗量。
低压供配电线路的形式一般分放射式或树干式,在高层建筑、大型公共设施低压供配电线路中,笔者建议供电线路的设计以放射式为主,配电线路以树干式为主。这样设计的供配电线路可减少投资、经济使用,其引出点发生故障时互不影响,供电安全可靠。
封闭式母线应敷设在强电的电气竖井内,电气竖井应靠近建筑物内用电负荷的中心位置,尽量减少干线的长度,节约建设投资。电气竖井不得与电梯、管道等共用一个竖井,避免靠近热力管道、柴油发电机排烟管道。
封闭式母线计算电流的公式:Ic=Pc/3UNCOSφ,其中Pc=KdPe。
Kd——需要系数
Pe——用电设备组的设备容量
Pc——用电设备组的计算负荷
UN——用电设备组的额定电压
COSφ——用电设备组的平均功率因数
选择的封闭式母线应满足不等式:Ie≥Ic,否则需要重新计算和校正。
Ie——封闭式母线的允许载流量(见表1所示额定电流)
Ic——封闭式母线的计算电流
在实际工作中,我们可利用经验来选择封闭式母线的规格,一般情况下“封闭式母线允许载流量的数值为计算负荷数值的2倍”。譬如Pc=500KW,可选择1000A的封闭式母线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答