在选择封闭式母线时,导电铜排的截面是一个关键因素。虽然截面越大能降低电能损耗,但投资、维修成本和有色金属消耗也会相应增加。因此,设计时应兼顾经济性,选取既能保证最小损耗,又不会增加过多成本的规格。

对于低压供配电线路,高层建筑和大型公共设施通常采用放射式供电线路为主,树干式配电线路为辅。这种设计能减少投资,提高线路的经济性和安全性,发生故障时各部分互不影响。

封闭式母线应安装在强电电气竖井内,竖井位置应尽可能靠近建筑物的用电负荷中心,以减少干线长度,节省建设成本。同时,电气竖井需独立于电梯、管道等设施,远离热力管道和柴油发电机排烟管道,确保安全。

计算封闭式母线的电流使用公式:Ic = Pc / (3 * UNCOSφ),其中Pc是用电设备组的计算负荷,UN是额定电压,COSφ是功率因数。选择的母线应满足Ie(允许载流量)大于或等于Ic,如Ie为表1所示的额定电流,Ic为计算电流。

在实际操作中,可以根据经验选择规格,通常选择的封闭式母线额定电流是计算负荷的两倍。例如,如果Pc为500KW,可以选择额定电流为1000A的封闭式母线。这样既满足了需求,又考虑了经济效益。