什么是封闭母线?

如题所述

封闭母线是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。

封闭母线在运行过程中,经常面临机组的抖动、母线内外温差的变化、密封胶老化等诸多因素影响,导致封闭母线原有的密封结构遭到破坏,母线内外的空气自由流通置换,外界空气中的灰尘、杂质、带电粒子、水雾等就会侵入到母线内部,对母线内部造成污染。

离相封闭用途:

离相封闭母线是广泛应用于50MW 及以上发电机引出线回路及厂用分支回路的一种大电流传输装置。

扩展资料

离相封闭母线特点:

1、减少相间短路电动力由于外壳上涡流和环流的双重屏蔽作用使相间导体所受的短路电动力大为降低。

2、提高运行的安全可靠性该厂的盆式绝缘子采用SMC压制而成母线封闭后从而防止绝缘子结露同时采用测氢和测温等装置其测量信号可就地显示或传至DCS系统提高运行的安全可靠性母线封闭后也为采用通风冷却创造了条件。

3、封闭母线由工厂成套生产质量有保证运行维护工作量小施工安装简便而且不需设置网栏简化了对土建的要求。

4、外壳在同一相内包括分支回路采用电气全连式并采用多点接地使外壳基本处于等电位接地方式大为简化并杜绝人身触电危险。

参考资料来源:百度百科——封闭母线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-02

封闭母线是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。

包括离相封闭母线、共箱(含共相隔相)封闭母线和电缆母线,广泛用于发电厂、变电所、工业和民用电源的引线。

主要由母线导体、支持绝缘子和防护屏蔽外壳三部分组成。导体和外壳均采用铝管结构。另封闭母线采用了微正压装置,防止绝缘子结露受潮,提高了运行的安全可靠性。

扩展资料

离相封闭母线导体和外壳均采用铝板卷制焊接而成具有以下特点:

1、减少接地故障避免相间短路离相封闭母线因有外壳保护可消除外界潮气灰尘以及外物引起的接地故障母线采用分相封闭也杜绝相间短路的发生

2、消除钢结构发热离相封闭母线采用外壳屏蔽可从根本上解决钢结构感应发热的问题

3、减少相间短路电动力由于外壳上涡流和环流的双重屏蔽作用使相间导体所受的短路电动力大为降低

4、提高运行的安全可靠性该厂的盆式绝缘子采用SMC压制而成母线封闭后从而防止绝缘子结露同时采用测氢和测温等装置其测量信号可就地显示或传至DCS系统提高运行的安全可靠性母线封闭后也为采用通风冷却创造了条件

参考资料来源:百度百科-封闭母线

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-09-29

封闭母线是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。

包括离相封闭母线、共箱(含共相隔相)封闭母线和电缆母线,广泛用于发电厂、变电所、工业和民用电源的引线。主要由母线导体、支持绝缘子和防护屏蔽外壳三部分组成。导体和外壳均采用铝管结构。且封闭母线采用了微正压装置,防止绝缘子结露受潮,提高了运行的安全可靠性。

扩展资料

封闭母线应用的场所是低电压、大电流的供配电系统,一般安装在电气竖井内,使用单一的中心母线系统向每层楼内供配电。封闭母线系统可由多种母线单元组成:

1、直线型母线单元:用于延长供配电线路,带分接装置的封闭式母线与插接箱配套使用以分配电力负荷。

2、始端母线单元:始端母线单元与始端进线箱配套组成母线与电缆的连接部件,始端母线单元也可与变压器或配电柜连接。

3、膨胀母线单元:用于吸收由于热膨胀产生的母线轴向的变化量,当母线长度超过80m时应安装一节膨胀母线单元。

4、变径母线单元:用于同一系统中不同额定电流单元的连接,以便使整个母线系统供电更加经济合理。

5、各种母线弯曲单元:各种母线弯曲连接单元有L型、T型、Z型、+字型四种,用于水平、垂直供配电的连接和改变走向,可灵活地将母线系统连接起来。

6、母线终端盒:用于封闭式母线的终止端,以保证母线系统的供电安全。

7、插接箱:用在封闭式母线上引出电源出路,插接箱内装有自动空气开关,用于切断和接通电源。

参考资料来源:百度百科-封闭母线

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-11-27
封闭母线由载流导体、壳体和绝缘材料组成, 母线壳体应采用优质冷轧钢板制成,具有足够的机械强度, 防护等级为IP55。载流导体应采用符合GB5585.1- 5585.3标准的电工用铜材料、 导体接点的接触面进行了特殊处理使连接部位接触可靠,发热低, 使用安全可靠。绝缘材料应具有绝缘性能好、抗老化、无毒、 低烟等项性能指标。 封闭母线分两种,一种封闭母线载流量大,但不耐高温, 只能在200°C温度下工作,一般安装在输送市电的线路上, 此种母线也叫密集性封闭母线;另一种封闭母线能耐高温, 一般在环境温度700~1000℃的条件下,可维持1. 5个小时的输电运行,其载流量最大可达到5000A, 此种封闭母线叫耐火封闭母线。 耐火封闭母线与密集性封闭母线的差别在于壳体部分, 耐火封闭母线的壳体上涂有一层耐火涂料, 而密集性封闭母线表面喷塑、平整、防腐层附着力强。因此, 在消防线路和应急电源线路设计采用母线时,均采用耐火封闭母线。 耐火封闭母线在安装时需要比较大的空间,拐弯不方便, 但其安装时的附件比较少。同时, 耐火封闭母线能防止小动物的破坏,安装后便于以后的运行维护。 如,载流量为450~630A的母线价格为1000元/m, 加上安装的其他费用,大约为1100元/m。 耐火封闭母线安装时, 要注意利用摇表测验封闭母线的绝缘电阻值并做好测试记录和保存记 录,绝缘电阻应大于或等于20MΩ。因为耐火封闭母线为2. 5m一截。施工时,每安装一截封闭母线就要摇测一次电阻值。 在铜母排联接时,要注意涂导电膏,螺栓连接要拧紧, 防止封闭母线的铜母排之间有细缝。但如果螺栓拧得过紧( 笔者的经验是超过34牛), 则会将耐火封闭母线联接处的绝缘瓷块压碎,造成绝缘下降。 而如果螺栓联接有松动, 螺栓的扭力小于27牛时则在母线联接处有细缝,导致接触不良, 母排电阻增大。当扭力在29~33牛之间时, 母排联接处既无细缝,又保证母排之间的绝缘瓷块完好无损。 当整条耐火封闭母线安装完毕后,要进行通条摇测绝缘电阻, 如果绝缘电阻小于20MΩ,则是在某一处或几处螺栓联接过紧, 母线之间的绝缘瓷块破碎造成绝缘电阻降低, 此时只能用分段法查找问题所在。 在安装封闭母线长度超过80m时,还应安装母线伸缩节, 母线伸缩节是有轴向变化量的母线干线单元,安装在适当的位置, 用来吸收由于热胀冷缩等产生的轴向变化量。本回答被提问者采纳
相似回答