三相四线制漏电开关出口不接零线时,漏电时它会掉闸吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-14
会的,因为相线跟大地之间是存在电压的,根据漏电开关的动作原理,漏电或者接地时都会引起三相的向量和≠0,一旦漏电电流超过动作电流就会掉闸。开关上面不接零线没有关系,但是负载上面也不要使用其他零线(一般用三相负载),否则合不上闸
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1at1c1acg.html
相似回答
三相四线漏电保护器
出线
不接零线跳闸吗
?
答:
不可以
,三相四线漏电保护器
出线必须
接零线,
否则会导致漏电保护器无法正常工作,甚至可能会出现危险的情况。
三相四线漏电保护器不接零线,漏电会跳闸吗
?
答:
三相四线漏电保护器不接零线漏电依然跳闸
。但系统中不能用单相设施,一旦单相设施用电,漏电保护器就会跳闸。
三相四线漏电保护器不接零线,漏电会跳闸吗
答:
理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0,
所以不会跳闸
,但实际不可能三相做到真正的平衡,所以会跳闸。如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或...
三相四线漏电保护器不接零线,漏电会跳闸吗
答:
“入端不接零线”,也有两种负载情况:
①、使用三相平衡负载电路(如电动机),因电路中没有零线电流,固不会跳闸的
;②、因三相四线电路中存在单相设备,零线电流没有通过漏电保护器,就会造成漏电保护器跳闸的。三相四线漏电保护器是否跳闸,与负载性质有关。应该根据负载情况来选择、合理使用漏电保护器...
请教各位
,三相四线
漏保,如果
不接零线
能正ぷ髀
答:
三相四线
漏保,如果
不接零线
不能正常工作,会引起
漏电保护器跳闸
。漏电保护器接线要求如下:1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。3、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施
,漏电保护器
只能...
三相四线
露电断路器
不接零线跳闸吗
为什么
答:
朋友,如果是
漏电跳闸
那么不接零线是不会跳闸的,如果是短路或者过流那么肯定
会跳闸,
因为里面有零序电流和电压互感器来执行动作的
,不接零线
是检测不到漏电信号的。
三相四线
的
漏电开关不接零线
能用吗
答:
1、
不接零线
的话,负荷侧如果有单相220V的用电就会跳闸。2、
三相四线漏电保护器
入端是必须接零线的。3、当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA
,漏电
保护
开关跳闸
断开电路。
三相四线漏电开关不接零线会跳闸吗
???
答:
不会跳 零线只是根据你的需要接不接 比如你要是需要220的电,那你就必须有零线了 ,要是你的电器只是380的就不需要零线就
不用接
,
还有要是你的电器需要保护接零那也就需要
接零线
了。
大家正在搜
三相四线漏电开关不接零线可以吗
三相四线漏电出线不接零线
漏电开关不接零线会跳闸吗
三相漏电开关不接零线
三相四线漏电保护器不接零线
零线漏电漏电保护器会跳闸吗
三相漏保不接零线会跳吗
三相四线漏保不接零线
漏保只接火线不接零线会跳闸