推荐答案 2023-02-23
不可以,三相四线漏电保护器出线必须接零线,否则会导致漏电保护器无法正常工作,甚至可能会出现危险的情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBV1caMKSVMt1BSKBKK.html
其他回答
第1个回答 2023-02-23
不会,漏电保护器如果不在不接零线的前题下是不会跳闸的,所以说必须要接零线的!
相似回答
三相四线漏电保护器不接零线
,漏电会
跳闸吗
答:
②、因三相四线电路中存在单相设备,零线电流没有通过漏电保护器,就会造成漏电保护器跳闸的
。三相四线漏电保护器是否跳闸,与负载性质有关。应该根据负载情况来选择、合理使用漏电保护器。
三相四线漏电保护器不接零线
,漏电会
跳闸吗
答:
理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0,所以不会跳闸
,但实际不可能三相做到真正的平衡,所以会跳闸。如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或...
三相四线漏电
开关如果没有
接零线
会怎样
答:
三相四线漏电开关如果没有接零线,当发生漏电现象,它就不会跳闸,不能起漏电保护作用
。三相四线漏电开关的零线一定要接上才能起到漏电跳闸目的,因为漏电跳闸的脱钩线圈电源是取自三相线中其中一相与零线的。(1)漏电开关的接法 相漏电开关是三相四线制是现今普遍采用的,三根漏电开关火线(黄、绿、...
三相四线
露电断路
器不接零线跳闸吗
为什么
答:
朋友,
如果是漏电跳闸那么不接零线是不会跳闸的
,如果是短路或者过流那么肯定会跳闸,因为里面有零序电流和电压互感器来执行动作的,不接零线是检测不到漏电信号的。
三相四线
的
漏电
开关
不接零线
能用吗
答:
1、
不接零线
的话,负荷侧如果有单相220V的用电就会
跳闸
。2、
三相四线漏电保护器
入端是必须接零线的。3、当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。
三相四线漏电保护器不接零线
,漏电会
跳闸吗?
答:
三相四线漏电保护器不接零线
漏电依然
跳闸
。但系统中不能用单相设施,一旦单相设施用电,漏电保护器就会跳闸。
三相四线漏电保护器不接
输出
零线
可以
保护吗
答:
三相四线漏电保护器
已接了输入
零线
,因为输出没有220伏用电器,所以不接输出零线(零线空置),并没有破坏输出的平衡,所以任一火线对地漏电都会
跳闸保护
。
三相四线漏电
开关如果没有
接零线
会怎样?
答:
如果你用三相四线的漏电开关,进线一定要
线零线
,出现如果你不用零线,可以不接,用零线就一定要接。如果是
三相四线漏电
开关进线
不接零线
,出线也没有零线,这时也可以用,但不安全。如果是三相四线漏电开关进线接零线,
出线不
用零线,哪开关是正常工作的,漏电也会跳的。