国家标准35KV的高压开关柜的出厂耐压试验和交接试验是多少?

如题所述

一般情况下,35KV的高压开关柜是不作整体耐压试验的,而要求对内部的元件进行单独试验;
若开关柜内有油浸式电力变压器、并联电抗器,则出厂试验为85KV,交接试验为72KV;
若开关柜内有断路器和电压、电流互感器,则出厂试验为80KV,交接试验为72KV;
若开关柜内有干式电抗器,则出厂试验为80KV,交接试验为80KV;
若开关柜内有支柱绝缘子和隔离开关,则出厂试验为100KV,交接试验为100KV;
若开关柜内有干式电力变压器,则出厂试验为70KV,交接试验为60KV。

参考资料:《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-91