10kv高压柜内的交接试验标准值各多少?
初次接触高压试验,不知怎样操作和试验标准。欲将理论与实践相结,自我提升。谢谢!20个财富币分一半您
柜内有断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器、绝缘支架、母排。几个柜一起做实验应做多少?谢谢!
举报该问题
推荐答案 2012-02-15
1、还有电压等级呢 电压等级不一样,那试验标准自然不一样,
2、规程规定:高压试验,能拆开的尽量拆开作,实在不方便拆开的几个柜一起做实验:::::试验标准取单个试验标准最低的一个
3、GB 50150-2006电力交接试验标准 DL/T 596—1996电电力设备预防性试验规程 就这连个标准足够你用了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tctBVKaSV.html
其他回答
第1个回答 2015-08-16
10kv高压柜内的交接试验,能拆开的尽量拆开作试验,多台高压开关柜连接在一起做耐压试验一般是现场安装交接试验,按照电气设备现场安装交接试验规范按单台最高试验标准的85%试验。
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
相似回答
郭老师您好,我想问下,
10KV的
开关
柜
做耐压
试验
,应该给
多少
电压?有没有该...
答:
10KV固体有机绝缘套管工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接27kV
;10KV支柱绝缘子交流工频耐压试验标准为:出厂42kV,交接42kV;10KV隔离开关交流工频耐压试验标准为: 出厂42kV,交接42kV;10KV干式变压器交流工频耐压试验标准为:出厂28kV,交接24kV;如果开关柜需要总体打耐压,需要先弄清柜内的设备是什么,...
10kv
电缆
交接试验
耐压打
多少?
答:
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min
。GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不相同的。根据试验标准6/10KV是施加15KV(...
电力设备
交接试验
项目有哪些
答:
1. 电缆绝缘电阻试验【标准10KV:>1000兆欧】2. 电缆直流泄露电流试验【标准10KV:不大于10mA】3.
交流耐压试验(交流直流二选一)【2.5倍不闪退】二、高压开关试验 1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 导电回路电阻测试【1250A不大于50微欧】3. 机械特性试验【根据出厂标准】4. 交流耐压试验【2...
6KV,
10KV
,35KV电缆
交接
(大修)
试验
电压
分别
是
多少?
另外6KV,10KV,35KV...
答:
交接的话可以参考国标《电气设备
交接试验标准
GB50150-2006》,现在电流都是交的采用交流耐压(串联谐振耐压),6KV 10KV电缆耐压为2.5U0,5分钟,如8.7/
10KV的
电缆,耐压为2.5*8.7KV,35KV的为2UO,60分钟(一般地方上也采用2.5UO,5分钟),如26/35KV的电缆可以2.5*26KV,5分钟,注意,35KVGIS...
10kV高压
电缆绝缘电阻不得低于
多少
欧姆。
答:
10KV高压
电缆绝缘电阻不得低于5MΩ。绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置
的交接试验
,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
6KV,
10KV
,35KV电缆
交接
(大修)
试验
电压
分别
是
多少?
另外6KV,10KV,35KV...
答:
交接的话可以参考国标《电气设备
交接试验标准
GB50150-2006》,现在电流都是交的采用交流耐压(串联谐振耐压),6KV 10KV电缆耐压为2.5U0,5分钟,如8.7/
10KV的
电缆,耐压为2.5*8.7KV,35KV的为2UO,60分钟(一般地方上也采用2.5UO,5分钟),如26/35KV的电缆可以2.5*26KV,5分钟,注意,35KVGIS电缆插头已做好的情况下,进线...
高压
断路器和高压负荷开关在交流耐压
试验
时,
标准
电压数值均为
多少
千伏...
答:
则仅进行28kV交流耐压试验.
10kV
真空断路器交接试验交流耐压值为42kV.此外,交流耐压是破坏性试验,在绝缘水平不明时,最好还是施加较低的电压为妙.具体的规定你可以找一些标准看一看.如:《GB 50150-2006 电气装置安装工程 电气设备
交接试验标准
》、《Q/CSG 1 0007-2004 电力设备预防性试验规程》等等。
10KV高压
电缆
交接试验
要不要做交流耐压试验?
答:
10KV高压
电缆
交接试验
,按照08版
的标准
,是要做交流耐压试验。10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受...
大家正在搜
10kv高压柜耐压一般打多少
10kv高压柜的组成
10kv电缆交接试验
10kv高压柜图解
10kv高压柜安全距离
10kv高压柜倒闸流程
10kv高压柜使用年限
10kv高压电容补偿柜
10kv高压柜停送电图示
相关问题
高压配电柜电气交接试验标准
10KV电缆交接试验标准是多少?泄漏电流是多少?
10kv电缆交接试验耐压打多少,如何做
郭老师您好,我想问下,10KV的开关柜做耐压试验,应该给多少...
电缆交接试验标准
我现在要验收10KV高压开关柜,请问要做那些交接试验?怎么做...
6KV,10KV,35KV电缆交接(大修)试验电压分别是多少...
10kV变压器交接试验项目有哪些内容?