高压
配电10kV 受总柜、
计量柜
、PT及避雷器柜、变压器出线开关柜,是怎么...
答:
原则上都称为“
高压
配电柜”。根据每个柜子里所装设备的功能再具体细分:受总柜---里面是受电(电源输入)总开关。
计量柜
---里面是电表计量。PT及避雷器柜---里面是电压互感器和避雷器。出线开关柜---里面是出线开关。如何区分?对电气设备有了基础知识,一眼就看出来了。
高压
开关柜的作用有哪些?
答:
高压计量柜
就是计算用电量的电能计量柜柜门要用铅封锁 由电业局铅封 母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合 电容补偿柜:补偿无功功率,提高电能质量,降低损耗,同时提供配电运行...
高压
进线柜、出线柜、
计量柜
、 PT柜套哪个定额?
答:
你没有描述清楚,我默认你说的是安装工程。可采用:《电力建设工程预算定额》 第三册 电气设备安装工程(2俯06年版)YD2-158或YD2-159,具体视安装的开关类型而定。不明可QQ290721787
高压
进线柜,出线柜,
计量柜
,PT柜,TM柜套哪个定额 你说的这些配电柜是配电室的常规配置,不管高压还是低压都是按...
所变柜和
计量柜
中的CT和PT都是干什么用的
答:
PT主要是所用电的电源。CT主要是电流测量。电压互感器
柜
,将10KV高电压转换成110V(100V)电压信号,输送到其他柜体,监控电压和做电压保护用,主受电:及进线断路器柜。进线隔离柜:内装隔离开关或隔离手车,作为手电断路器柜前端的断口保护。
我想请教:10KV
高压柜
如KYN28柜型,PT的选用,PT柜合
计量柜
的PT,提供操...
答:
PT柜用的PT,其功能主要为系统提供测量和保护用的电压信号,一段母线只安装一套,信号输出给该段母线上的其它开关柜;接线方式有Y型和V型两种;测量精度一般0.5级就可以了,保护等级10P,容量或根据综保和仪表的数量来确定。根据固定安装或手车式安装选择其不同的结构形式。
计量柜
用的PT,其功能仅为...
10kv高压进线总柜
高压计量柜
及出线柜电流互感器变比怎么计算
答:
电流互感器一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择.变比的计算就是一次侧电流与二次侧电流之比.电流互感器二次侧电流是5A,知道一次侧电流就能计算出变比了.
请问一组
高压柜
几个出线柜 电源是如何进入出线柜的呢?
答:
一组
高压柜
基本包括进线柜、熔互雷柜、
计量柜
、出线柜,高压柜的侧面都是相通的,用三根铜排贯穿连接起来,然后每个出线柜的下方有一根出线电缆去连接变压器等高压设备。
为什么工厂需要安装
计量柜
,供电局不是已经有更精密的计量了吗?
答:
供电局的
计量
表是受法律保护的,由于甲乙方买卖电量计算。工厂的受电柜另外加计量表一是为了对比供电局的表,看看误差怎么样。二是内部核算使用的。
配电室的变压器,
高压柜
,
计量柜
,低压柜的进线顺序是怎么样的啊?希望好...
答:
首先是
高压
进线柜--PT\CT
计量柜
--高压出线柜--变压器---低压进线柜--低压出线柜 有些没有高压进线柜,而是直接进高压母线再到高压出线柜。通常柜都是带开关的!
所变柜和
计量柜
中的CT和PT都是干什么用的
答:
PT主要是所用电的电源。CT主要是电流测量。电压互感器
柜
,将10KV高电压转换成110V(100V)电压信号,输送到其他柜体,监控电压和做电压保护用,主受电:及进线断路器柜。进线隔离柜:内装隔离开关或隔离手车,作为手电断路器柜前端的断口保护。