88问答网
所有问题
当前搜索:
高压计量柜
高压
进线柜和
计量柜
能不能合并?
答:
两个进线柜可以连在一起的安装,但
计量柜
必须要两个,两个计量柜安装也可以连在一起。
高压柜
电表
计量
不一致
答:
永远不可能相等。任何表计都误差,表计越多,用电量越大,总表和分表之和相差也越大。
高压
配电柜中pt柜与
计量柜
能二合一吗?
答:
空间够的话可以,PT是电压互感器,
计量
是CT
公变
高压柜
没有电压互感器怎么
计量
答:
进线柜电压互感器用作进线电压测量(供电压表用)和备自投装置的有无电压判断之用。
计量柜
内的电压互感器用作计量,即供电度表用。
高低压配电柜中,进线柜、出线柜、电容柜和
计量柜
中所有的元器件是什么...
答:
你说的这些配电柜配电室的常规配置,无论高压和低压的某些功能结合在一起!1,高压进线柜:它打破了高压线路电源,
高压柜
,其实不是真正的进线柜,线路一般不连接内阁,但连接到可以称为断了线的供应,使柜进线隔离柜,但它有一个断路器(真空)。2,
计量柜
:顾名思义是用来装电度表,使用多少电...
配电室内,
高压柜
的
计量柜
上的,工作位置指示灯和试验位置指示灯都不亮是...
答:
应该是这两个指示灯的公用负极N线松脱,建议重接一下
一般
计量柜
对电压线,电流线有何规定?
答:
可以通过
计量柜
的电流表看负荷电流多少,电压表看电压多少,是否平衡。电功表可以看用了多少度电。避雷柜:一般没有专设的避雷柜,都是在进线或者出线柜装避雷器。避雷故名思意就是避雷的作用,就是当有雷电冲击时,避雷设备可以将雷电消除,避免后一级的设备受到雷电冲击的损坏。出线柜:首先
高压
电...
进线柜、出线柜、
计量柜
、避雷柜的作用分别是什么?谢谢
答:
进线柜就是将供电局的
高压
电接入进线柜
计量柜
就是通过电流互感器(CT)、电压互感器(PT)、电功表、电流表、电压表等计算设备用电情况,和反映负载的用电量。可以通过计量柜的电流表看负荷电流多少,电压表看电压多少,是否平衡。电功表可以看用了多少度电。避雷柜:一般没有专设的避雷柜,都是...
10KV
高压柜
,2台630变压器柜,
计量柜
如何选择CT?
答:
先算出计算电流 运用公式P=根号3*UI,求出电流
计量柜
中的CT等级按电流选择贴近计算电流就可以 630的变压器计算电流37A那变压器就应该选择75/5的0.2s/0.5的电流互感器
10千伏
高压
进线出线共几个配电柜
答:
以出线为一台变压器为例,使用KYN28A-12柜型,进线柜、
计量柜
、PT柜、出线柜。共计4台,如是双电源柜需增加进线柜、计量柜,共计6台。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜