高压进线柜、出线柜、计量柜、 PT柜套哪个定额?

如题所述

10kv变电进线柜套哪项定额?
你没有描述清楚,我默认你说的是安装工程。

可采用:《电力建设工程预算定额》 第三册 电气设备安装工程(2俯06年版)YD2-158或YD2-159,具体视安装的开关类型而定。不明可QQ290721787
高压进线柜,出线柜,计量柜,PT柜,TM柜套哪个定额
你说的这些配电柜是配电室的常规配置,不管高压还是低压都是按一定的功能组合在一起的! 1、高压进线柜:它是分断高压进线电源的高压柜,其实不是真正的进线柜,进线一般不是接在这台柜子上,而是接在隔离柜上的
出线柜,计量柜,PT柜,TM柜套哪个定额
TM柜套哪个定额

配电箱安装定额中是否已包含了进线及出线电缆的接线
不包括,电缆接线参照电缆头制作安装。
母线插接箱,始端箱和终端箱有什么区别
插接箱出现在母线干线中,与母线本体为插接式,内装开关,控制分接支路的开合。

始端箱是放置在低压柜柜顶,内装母线始端和连接排。

终端箱是放置在母线干线系统最末端,使母线铜排不外露即可,一般很小。

另外联络母线相对于始端一侧的有时也叫终端箱,但这种定义方式一般不专业,此时所谓的终端箱就和始端箱是一个意思了。
进线柜 出线柜 分别是什么 有什么作用 介绍一下
进线柜,就是从外部引进电源的开关柜。一般是从供电网络引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电能送到10kV母线,这个开关柜就是进线柜。

出线柜,就是从母线分配电能的开关柜。

从10kV母线经开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是10kV的出线柜之一。在变压器低压侧安装出口开关柜,将电能经此开关柜送至低压母线,再在低压侧安装若干台低压开关柜,将电能送到各用电处。这些低压开关柜都是出线柜。

如果从就近引入低压系统,则进线接入的低压开关柜同样是进线柜,只是低压而已。从低压母线引出的开关柜,同样是出线柜。
看下图 左面的事高压配电柜 请问前两个柜子没画线第一个应该是进线10kv的 第二个是什么呢
两种可能

1 第一台进线柜 第二台计量柜+PT

2第一台进线带PT 第二台计量柜
什么是高压进线柜,它和高压环网柜有什么不同
如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并没有什么环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于1000KVA,深圳地区可能是1600KVA。 负荷开关柜构造简单,成本较低(呵呵,少数进口产品并不便宜),体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平,这类柜加装继电保护后应该算做断路器柜。 中压断路器柜大家都比较熟悉,从老式的固定柜GG1a到目前常见的手车式铠装柜(落地式、中置式),断路器从多油、少油到真空、SF6,操作机构从手操、电磁操动、电机弹簧储能,操作电源为交流或直流,不论继电保护采用GL去分流、DL定时限到目前的组合式继电保护器,中压断路器柜的共同特点是结构复杂,造价较高,体积较大,维护工作量较大,设有较完善的继电保护装置,可根据需要设计不同类型的母线主结线,短路电流分断能力可达50KA以上,主母线载流量可达3150A以上,一般断路器机械寿命超过负荷开关。 从上述比较中,可以看出在常规使用情况下,负荷开关柜与中压开关柜的主要区别在于继电保护,这个区别决定了它们各自适合使用的场所。从国外的运行经验看,在大多数场所负荷开关柜都可以取代中压断路器柜,甚至更有优势,比如限流型高压熔断器的分断速度就远快于真空断路器,更适合保护变压器。国内供电部门正在逐渐接受这一观点。(文章资料由尚品居整理推荐。)
插接式母线槽进线箱是什么
ew
北京01定额中电缆敷设预留长度附表中,高压开关柜及低压配电盘、箱预留长度2M,盘下进出线是什么意思?这
盘下进出线就是,电缆进出由开关柜下方进出,也就是说通过电缆沟走线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答