高压
开关柜之间送电的操作顺序是:
计量柜
_保护柜一电源柜一各馈出柜...
答:
应该按照以下操作顺序执行:
计量柜
---保护柜---进线柜---电源柜---馈线柜---电容柜就停了
10kv
高压
进线柜
计量柜
pt柜总开关柜上的数显表及指示灯都无显示是什么...
答:
控制小母线没有电压或者开关断开
配电室设备调试资料怎么做
答:
配电室设备调试资料一般分为两部分。第一,高压部分。第二,低压部分。高压部分的是指高压进线电缆,电缆头,高压隔离柜,隔离开关,互感器,避雷器,高压分段柜,
高压计量柜
,高压出线柜,高压出线电缆,电缆头,环网柜,环网柜出线电缆,电缆头,变压器。所要的资料为,电缆、电缆头、电柜、隔离开关...
35Kv的
高压
配电室有进线柜`PT柜、
计量柜
、消弧柜`隔离柜`和变压器柜...
答:
如果停电再送电,进线
柜
如果是断路器,先送PT柜,再把上游电源开关送上,再送进线柜,再送负荷开关
你好,
高压
HXGN-有出线柜和
计量柜
,UPS放哪里?出线柜真空负荷开关的电源...
答:
可以由UPS提供,UPS置于出线柜底部的电缆室内或置于配电室某一角落;真空负荷开关是可以手动操作的,直接手动操作,不需要操作电源;
配电箱和配电柜有什么区别?
答:
【算一算你家装修要花多少钱】配电箱与配电柜可以说所有与电有关的都少不了它们,它们的存在为管理电源带来了便利,所以说它们的作用还是很大的,但是两者的用处都有哪些不同: 1、配电箱 配电箱是一个小型的电源分配箱,内部包含电源开关和保险装置。结构比较简单,多用于终端电源分配。配电箱是供电...
配电房主要设备
答:
一间10KV转380V 的配电房,高压是单回路的,容量为4000KVA,用2台S11系列变压器,
高压柜
:1台进线柜、1台
计量柜
、1台PT柜、2台出线柜、1台直流电源柜。低压柜:2台进线柜、2台(至少400KVar/台)补偿柜、出线柜的台数按用途确定
...进线柜是哪个?为什么两个进线柜?还有两个
计量柜
这都是为啥_百度知...
答:
AH7 BH6进线。。这是两套环网
柜
,
计量
和进线也肯定是分开的。有时双网或是独立分开供电会这样使用。
配电
柜
和动力柜有什么不同?
答:
动力柜是指给整台机器的正常运转提供动力的电气控制柜组合,有接触器、变频器、
高压柜
、变压器等等。配电柜 定义:分别是指分动力配电柜和照明配电柜、
计量柜
等配电系统的末级设备。分级:一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备...
郭教授,请问下20KV配电系统如果是不接地系统PT柜和
计量柜
中电压...
答:
对中性点不接地系统,电压互感器(PT)柜中的电压互感器可以用来作“绝缘监督”使用,就是监测
高压
系统是否发生单相接地,这就需要三个单相电压互感器接成Y/Y/△接线;但对于众多不用于“绝缘监督”的电压互感器(PT)柜,就可以省略一个电压互感器,采用二个单相电压互感器接成V/V接线;专用
计量柜
中...