88问答网
所有问题
当前搜索:
高压断路器闭锁回路
高压
运行常识
答:
5.
高压断路器
的运行规定有哪些 (1)断路器的运行电压不应经常超过其额定电压的110%。(2)断路器的负荷电流一般不应超过其额定电流,过负荷也不得超过10%,4小时。 (3)断路器安装地点的系统短路容量不应大于其额定开断容量。(4)严禁将拒绝跳闸的断路器投入运行。禁止用杠杆或千斤顶将电磁机构的断路器进行带电合闸...
变压器出线柜与变压器柜门怎么实现电气
闭锁
答:
可以在变压器柜门加装一电磁锁和一行程
开关
,将变压器出线柜
断路器
常闭点(分闸时)串到前面所加的电磁锁控制电源里,同时将行程开关(没关门时的常开点)串到变压器出线柜断路器合闸
回路
里,这样就可保证,变压器柜门不关时出线柜合不上闸、变压器出线柜送电后变压器柜门就打不开了,前后的联锁就实现了...
12KV真空
断路器
(DC220V,1600A,31.5KA)的操作电源和控制电源容量一般多 ...
答:
操作电源容量是看储能电机,合闸线圈,跳闸线圈的额定容量。一台
开关
到几百瓦 控制电源容量是看控制
回路
指示灯,继电器线圈等元器件容量。灯等容量就很小了,
【求教】帮我分析一下
断路器
二次图
答:
2. 主
开关
闭合后,辅助触点J, DL状态切换,(S2是不会切换的,S2是合闸闭锁Y1回路的触点,合闸
闭锁回路
在S8,S9闭合时通,也就是在试验位置或工作位置,合闸回路通电后,合闸闭锁触点S2断开,合闸回路这个时候即使在储完能,S1闭合后也是不通了,这里的合闸闭锁的用法跟其他品牌的
断路器
有些区别,...
...电源进线有电,变压器
高压
合闸时发电机
断路器
跳闸,请问是怎么回事...
答:
亲你好!请确认该箱变设计时低压二次控制
回路
是否有市电优先功能,目前配电行业市场,一般市发电低压柜都有市电优先功能,所以当变压器停电时,发电机运行,有市电时发电机停止。。。原理就是这样。。。希望亲能明白。。。并不是短路哦。。。当然没有市电优先功能的话,那就要怀疑短路冲网。。。
第九章
高压
电器的原理
答:
第二节
高压断路器
知识要点:高压断路器在电网中的主要作用、高压断路器的种类和型号、基本结构、技术参数、六氟化硫断路器的特点、性能和适用场所、真空断路器的特点、性能和适用场所、断路器的操动机构。第三节隔离开关 知识要点:隔离开关的作用、特点、种类、结构、操动机构、隔离
开关闭锁
装置。第四节...
高压
线的某一点发生
断路
,断路点在外观上不明显,可能是什么原因造成的...
答:
造成
断路器
拒动主要有机械原因和电气原因。 (一)机械原因。机械故障主要由生产制造、安装调试、检修等环节引发。因操动机构及其传动系统机械故障而引发断路器拒动占拒动故障65%以上,具体故障有机构卡涩,部件变形、位移、损坏、轴销松断,脱扣失灵等。 (二)电气原因。由电气控制和辅助
回路
故障而引发...
继电保护的
闭锁
装置的原理是什么?
答:
3、常用防跳
回路
有串联式防跳回路、并联式防跳回路、弹簧储能式防跳回路、跳闸线圈辅助接点式防跳回路等。国产
断路器
多采用串联式防跳回路 ,防跳回路的典型接线,断路器多采用并联式防跳回路。4、其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断弧而烧毁...
什么是一次
回路
?什么叫二次回路?
答:
由一次设备相互连接构成发电、输电、配电或进行其他生产的电气回路,称为一次回路或一次接线。二次回路定义:测量回路、继电保护回路、
开关
控制及信号回路、操作电源回路、
断路器
和隔离开关的电气
闭锁回路
等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路...
开关闭锁
和不闭锁有什么区别?
答:
1、不
闭锁
的按钮:按下去 常开触点闭合,常闭触点断开。手离开后 常开触点断开,常闭触点闭合。2、闭锁的按钮:按下去 常开触点接通闭合,常闭触点断开。手离开后常开触点仍然闭合,常闭触点仍然断开。再按一次常开触点断开,常闭触点闭合。相关介绍:电磁闭锁是利用
断路器
、隔离
开关
、断路器柜门等的辅助接点...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜