答:
针对这种要求设计的继电器电流动作值规定为标称额定值的30%~50%,只要选取继电器电流与
断路器
电流一致,就能满足继电器灵敏度的要求。选用电流型继电器作为跳跃闭锁继电器TBJ的优点是跳跃
闭锁回路
接线简单,可以通过合闸位置继电器HWJ对TBJ的电流线圈进行监视,在运行过程中,如果TBJ断线,则HWJ会发出异常告警信号...
断路器
跳闸后为什么还要
闭锁
?
答:
起到安全防卫作用。防跳是防止“
开关
跳跃”的简称。所谓跳跃是指由于合闸
回路
手合或遥合接点粘连等原因,造成合闸输出端一直带有合闸电压。当开关因故障跳开后,会马上又合上,保护动作开关会再次跳开,因为一直加有合闸电压,开关又会再次合上。所以对此现象,通俗的称为“开关跳跃”。一旦发生开关跳跃,...
非遮断电流是什么意思
答:
在断路器的性能中,遮断电流是一个重要的指标,是指断路器在短路时能承受的最大电流。非遮断电流是非遮断电流是指在
高压断路器
断开的过程中,断路器触头已经分开,但由于电弧的产生,
电路
并未完全断开,需要消弧才能完全断开电路电流。非遮断电流保护功能是当检测到流过负荷开关的电流大于600A时,
闭锁
跳闸...
什么是电气
闭锁
?
答:
按照有关规定,凡有可能引起误操作的
高压
电气设备,均应装设防误装置和相应的防误电气
闭锁回路
。 生产现场的防误闭锁装置主要实现五防功能:防止带负荷拉、合隔离
开关
;防止带接地线(接地开关)合闸;防止人员误入带电间隔;防止误分、误合
断路器
;防止带电挂接地线(合接地开关);以及防止非同期并列等。实现闭锁非同期并列...
发电机变压器组
高压断路器
失灵保护分析
答:
因此,对新建电厂的发电机变压器组失灵保护采用微机保护装置,建议取消发电机变压器组失灵保护的复合电压
闭锁
;同时,应在失灵保护出口
回路
增加延时,延时时间应稍大于断路器的跳闸时间与保护装置的返回时间加裕度时间之和,以防止某些情况下失灵保护误动作。 如果不能取消复合电压回路,不管发电机变压器组
高压断路器
是三相操作...
电气装置的安全规范
答:
断路器
和隔离
开关
的
闭锁回路
要接到开关和刀闸的辅助节点,接重动继电器的话,如果检修的时候操作电源断开,重动继电器可能返回,其触电就不能反映开关和刀闸的真实状态,可能导致误操作。所以,一定要注意哦!防静电接地装置根据《水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》(NB 35074—2015)第4.2.4条第3款,防静电接地装置...
高压断路器
二次
回路
中的控制回路中不包括
答:
测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气
闭锁回路
等全部低压回路。”
高压断路器
是重要的电气设备之一,它不仅可以切断与闭合
高压电路
的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,迅速地切断故障电流,以减少停电范围,防止事故扩大,保证...
高压
配电柜结构特点及用途
答:
高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括
高压断路器
,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和
高压开关
柜等几大类,下面就随小编看看高压配电柜结构特点及...
对
断路器
的控制
回路
有哪些基本要求?
答:
(2)应有防止断路器"跳跃"的电气闭锁装置,发生"跳跃"对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁措施.断路器 的"跳跃"现象一般是在跳闸、合闸
回路
同时接通时才发生."防跳"回路的设计应使得断路器出现"跳跃"时,将
断路器闭锁
到跳闸位置。(3)应经常监视断路器跳闸、合闸...
什么是电气联锁
回路
,请生意经的朋友帮帮我
答:
对于联锁
回路
,我认为可以大体上分为两种:本间隔的
闭锁
、间隔间的联锁。 对本间隔的联锁而言,最好的例子就是10kV
开关
柜,10kV开关柜自身具有完善的机械闭锁功能和电气闭锁功能,现在的观点认为,对于10kV开关柜不需要再额外配置微机五防锁。 对不同间隔间的联锁,常见的例子如:主变10kV进线
断路器