【求教】帮我分析一下断路器二次图

1.合闸回路是怎么工作的啊 本人刚接触 希望能详细点
2.也是合闸回路里面 不是说得电后常闭触点断开 常开触点闭合吗 我想问是不是得电后J DL S2都断开了 如果是 它们是线圈HQ先得电后才断开吗
3.合闸指示怎么工作的

1. 首先储能回路储能,储完能后,合闸回路的储能节点S1闭合, 这个时候合闸回路就通了, 当合闸回路得电后,线圈HQ得电,主开关闭合,
2. 主开关闭合后,辅助触点J, DL状态切换,(S2是不会切换的,S2是合闸闭锁Y1回路的触点,合闸闭锁回路在S8,S9闭合时通,也就是在试验位置或工作位置,合闸回路通电后,合闸闭锁触点S2断开,合闸回路这个时候即使在储完能,S1闭合后也是不通了,这里的合闸闭锁的用法跟其他品牌的断路器有些区别,一般的,S2应该是常开的,只有合闸闭锁回路通电S2才闭合)
3, J是防跳继电器,是为了防止主开关的辅助触点切换时发生粘结时,合闸后,分闸,分闸后,立马又合闸,不断循环下去,,, 具体怎么实现呢?就是在合闸回路通电后,J回路的DL闭合,防跳继电器J得电,防跳触点状态切换,J回路的常开触点关合,这个时候防跳继电器就长时间得电了,而合闸回路的常闭触点J 就断开, 这个时候即使合闸回路的DL发生粘结状态没切换,合闸回路也不会通电了。。
4. 2,6 两个端点引出了合闸线圈的监视信号,接了一个LD指示。追问

谢谢你的回答 我还想问问
1.断路器上有合闸按钮才会合闸 请问合闸按钮在图上是指的哪一个啊
2你说的“主开关闭合” 主开关是哪一个啊
3合闸回路与储能回路里面的S1都是同一类吗 同时动作吗

追答

1. 合闸按钮有指机械的按钮,一般在面板上,另外,还有控制合闸线圈回路的电源按钮,你指的应该是这个控制合闸回路电源的按钮吧,即图上的KK

2. 主开关就是指断路器,就是断路器动静触头分断与闭合

3. S1都是电机微动开关,其状态随电机储能与未储能状态切换

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考