安全载流量,1平方铜线安全载流量,温度40度长度400米。_百度...
答:
设电压损失 △U=5
铝线
单相负荷 P=CS △U/L=8.3X1X5/400=0.1KW=100W 铝线三相负荷 P=CS △U/L=46X1X5/400=0.575KW=575W 铜线单相负荷 P=CS △U/L=12.8X1X5/400=0.16
KW
=160W 铜线三相负荷 P=CS △U/L=77X1X5/400=0.963KW≈1kW 电压损失百分数和导线截面积选...
请问下95*3+50*1平方
铝线
能承载
多少千瓦
答:
如果是两相电95*3+50*1
铝线
能承载最大负载是125.4
千瓦
如果是三相电95*3+50*1铝线能承载最大负载是216.6千瓦 1平方铝线能承载最大能安全通过的电流6A 95平方铝线能承载最大能安全通过的电流570A 公率公式P=UI可知 220伏×570A=125400瓦=125.4千瓦 380伏×570A=216600瓦=216.6千瓦 ...
1平方毫米
铝线
能渡过
多大
的电流
答:
铝线
安全模式最大每平方可通过2-8A电流,综合考虑铺设方式,质量,环境,长度,截面积。资料拓展:铜线安全载流量计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16...
1平方
铝线能带多少千瓦
的电机,还有我车间有700千瓦左右,用两组240平 ...
答:
1平方单相4.5A 三相5A 三相四线供电 700
KW
电流是1219A,一组240的
铝线
就够了。参考资料:电工学
14平方电线
能带多少
瓦
答:
其电线材质不同,功率也就不同。具体分析如下:对于
铝线
,每平方毫米允许通过电流为4安,则14平方毫米铝线允许通过电流为56安。对于单相交流电,电压为220伏,视在功率S=220X56=12320(伏安)。当居民用电为纯阻性负荷,则P=S=12320瓦=12.32
千瓦
。
1平方毫米的铜,
铝线
(国标,以一百米计算)能负荷
多少
功率的电器_百度知 ...
答:
如果按照电线的载荷能力来算
一平
方毫米的铜导线的 载流量为6安
铝线
为4安 低压电器在-5%~10%的情况下,一般可以运行 也就是说导线上的电压降不能大于电源电压的5% 220伏电压下为11伏 按铜线来算20度时铜的电阻率为0.01756欧姆·平方毫米/米 一平方毫米100米的导线的电阻为0.01756*100=1.7...
4平方
铝线
最高
多少千瓦
答:
b.单相电4.4
千瓦
,如果穿管3.5千瓦.三相电10千瓦 c.4平方的
铝线
,单芯的话额定载流量是32A左右,如果是纯阻性负载,单相功率=220V*32A=7040W=7.040KW d.4平方毫米
铝电线
可载20A电流。如果是220V下,可载4.4千瓦功率的电器。如果是380V下,可载7.6千瓦功率的电器。以上是几种说法,众说纷纭...
1平方铜线和1平方
铝线
的载流量是
多少
答:
1平方铝载流量为9A,1平方铜线7A。
一平
方毫米铜线的过电流量是
铝线
的1.3倍。铜线安全载流量计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的...
16平1方
铝线能带
1200瓦充电桩吗
答:
可以安装1个双枪14KW和1个单枪7
KW的
交流充电桩。25平方最大承载电流是25乘6.5=162.5A,最大负载是162.5*4.5=36KW,16平1方
铝线能带
1200瓦充电桩。汽车充电桩在安装施工过程中,充电桩的电缆型号有两种,一种是B系列,有BV电线,BVV电线,BVVB电线和BVB电线,这几种电线都是硬线。
18.5
千瓦
时的电机用6平方的铜线可以吗,就两三米,其余的都是十平方的铝 ...
答:
完全可以。6平方铜线额定载流量约40A,
<涓婁竴椤