离变压器1千米37
千瓦
配
多少
平方
铝线
?
答:
120
铝线
一平
铜线可通过几安的电流?功率一
千瓦
的电机用多粗的线?怎么算?_百度...
答:
一平
方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算.意思是十个平方以下的线,乘5,一百平方以上的线乘2 二十五以下乘4三十五以上乘3 铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算 这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一...
一平
铜线可通过几安的电流?功率一
千瓦
的电机用多粗的线?怎么算?_百度...
答:
导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是
铝线
而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。你可以自己去算,
一平
方9个电流,一个
千瓦
是4.5个电流.
一平
线径的铜钱,能跑
多少
电流,谢谢了
答:
得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,
铝线
在算出铜线结果的基础上粗一级。这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白:1、15Kw电机求导线截面?
千瓦
数15×0.65=9.75。这时就要选择10mm?铜线。2、3500W空调求导线面积? 千瓦数3.5×0.65=2.275。这时应选择2.5mm?铜线...
一平
水泵距离1千米地埋线需用国标
多少
平方的
铝线
?
答:
使用
铝线
,需要三十至三十五平方毫米的。使用国标铜线线,需要二十五平方毫米左右的。式:0.027/30=0.0009*1000=0.9*15=13.5 0.017/25=0.00068*1000=0.68*15=10.2
420
千瓦
的功率380伏的电压能用
多少
平方的电缆
铝线
4*()+1
答:
工作电流740A左右,至少180平方mm的铝芯电缆3根并联使用。
我在800m的距离外有一4
kw的
电动机该用
多少
平方
铝线
电缆连接
答:
你的距离确实够远的,如果是短距离你的电机工作一共大约7-8A的电流用4平方的
铝线
足够,但一下达到800米,你这时得考虑电压降,及导线的强度,建议用3*10的铝线或3*16的铝线。铝线的价格相对较低度,如果价格相差不大,应选大一号的。
380VlooA空开60
千瓦
同时开1小时50平方
铝线
有点发热是带不动吗?
答:
380伏60
千瓦
的负载如果是电机,电流大约在115安左右。50平方
铝线
电流密度大约是2.3A/每平方,电流密度稍高一点,开1小时电线有点发热也属正常。这不属于带不动,若发热严重时建议加大或更换电线。请采纳。
120平米的裸
铝线
200米电压能损失
多少
答:
铝线
电阻率=0.0283(Ω/mm2),截面S=120平方的单线阻:R=电阻率*L/S=0.0283×200÷120 ≈ 0.0472Ω 假设用户的负载为100
KW
,则线电流大约为:170A 电压降:U=RI=0.0472×170=8.024V 当用户负载为100KW 时 其电压降8.024V,如果用户功率小 则电压降相对减少 ...