88问答网
所有问题
当前搜索:
铝线一平带多少千瓦
70平方
铝线
三相四线1公里远能用
多少
瓦
答:
按每平方毫米
铝线
过流3A,70平方毫米可过流210A,功率为√3×210×380=138054瓦=138.054
千瓦
。即70平方铝线三相四线可用约138千瓦。
6KW的用电器应配
多少
平方毫米的
铝线
?
答:
单相供电的话,每
千瓦
负荷按6个电流计算,至少要用10平方以上的
铝线
。三相供电的话,每千瓦负荷按2个电流计算,至少要用3平方以上的铝线。无论单相还是三相供电,如果用电器离变压器较远或者对电压质量要求较高再或者条件允许的的话,建议用再粗一点的导线。推荐用三相供电。
50平方
铝线
1干米长可以带动11干瓦电动机
答:
50平方
铝线
明线敷设约152A。11KW电机额定电流约22A。1千米的供电距离应该是没有问题的。
1千米三相16平方
铝线
可以
带多少千瓦
答:
供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。R=ρ×L/S=0.0285×1000/16≈1.7813Ω;ΔI=U/R=19/1.7813≈10.6A;计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×10.6×1.732×0.85≈5.9KW;1000米的配电距离,16mm²的铝芯导线能承载约5.9
KW的
三相负载。
4根25平方
铝芯电线
,3根火线1根零线,搭配合理吗?负荷380的电压,可以带...
答:
25平方
铝线
大约载90个电流,380V乘以90A等于34200VA,线路减线损。基本可以带30
千瓦
没有问题。你说的电线杆上的线应该是供电局的吧?那就绝对没问题了。
4平方
铝线能带
1点5匹的空调吗
答:
没有问题,4平方铝线可以带4*5=20A的电流(保守),等于是四千多瓦的功率,我们单位曾经2.5平方的
铝线带
了两台海尔空调,也没有问题,铝线也不发热,放心使用就好了,接头接牢固就OK了。
十平方电线的负荷
多大
答:
看你是那种线了,还有安装的环境,如果BV塑料绝缘铜线,明线安装最大截流是65A,穿塑料管(一管两根线最大截流是49A,一管三根线是42A,一管四根线是38A)穿钢管(一管两根线是56A,三根是49A,四根是43A)如果是BLV塑料绝缘
铝线
,明线安装最大截流是51A,穿塑料管(一管两根线最大截流是36A,一...
50平方
铝线
拉1公里远最大负荷
能带多少
答:
50平方
铝线
拉1公里远最大负荷
能带
:根据△V=PL/CS;可得到:P=△VCS/L(
KW
);各数据带入得到:P=12.5KW;所以按照国家标准,在允许电压降5%时,50平方铝线拉1公里远可以带三相四线的最大负荷12.5KW。负荷指的是导线、电缆和电气设备(变压器,断路器等)中通过的功率和电流。该负荷不是恒定值,...
冬天取暖6平方的
铝线
能带动一台1'5匹的美的变频空调吗?
答:
可以的,6平方
铝线
最大载流量是31A约合6.6KW,1.5P空调才1.1KW没事,两台都行。
三相电50平方的l
铝线
能1
多少
个
千瓦
答:
只有了解到这些,才能去查手册中标明的导线载流量,然后进一步计算,计算公式就很简单了:P=1.732*U*I*COSΦ 假设你上述的情况是:导线为BLV-50,敷设方式为空气中明敷,周围温度为35度的话,那么它的载流量为150A;如果取功率因素COSΦ=0.9,则:P=1.732*0.38*150*0.9=88
千瓦
。