1平方铝线安全载流量,1平方铜线安全载流量,温度40度长度400米。

如题所述

设电压损失 △U=5%
铝线单相负荷 P=CS △U/L=8.3X1X5/400=0.1KW=100W
铝线三相负荷 P=CS △U/L=46X1X5/400=0.575KW=575W
铜线单相负荷 P=CS △U/L=12.8X1X5/400=0.16KW=160W
铜线三相负荷 P=CS △U/L=77X1X5/400=0.963KW≈1kW

电压损失百分数和导线截面积选择简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
S——导线截面(mm²ï¼‰
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等