88问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地不少于哪三处
重复接地
需要接地线吗?
答:
重复接地
为在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过30米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不...
工程用三级配电箱是否需要在就近打个接地极做
重复接地
?
答:
如果是按照TN-S布置的话,三级配电箱是不一定需要做
重复接地
的。重复接地一般在一级配电箱及配电的最远端,如果供电距离大于400米,每200米需要做一次重复接地。如果不是按照TN-S布置的话,可以在三级配电箱附近做重复接地,不过TT制需要在供电端做漏电保护,否则接地的效果不太好。
中性线为什么要
重复接地
!
答:
使得三相负荷极不平衡,中性点将产生严重位移,烧坏单相用电设备。此外,如果没有对零线重复接地,当采用接零保护的设备发生碰壳漏电时,由于零线断开,保护装置不能动作,设备外壳长期带电对人身也极不安全 当变压器总容量不超过100千伏安时,
重复接地不少于三处
的重复接地电阻不得大于30欧姆 ...
什么叫
重复接地
和二次接地, 两者的区别和各自有什么作用?
答:
1,工作原理不同:
重复接地
,是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。二次接地,对强电来说,变压器已经接地,如果在室内又打一根地线,叫二次接地。2,接线位置不同:重复接地,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次...
重复接地
的接地电阻要求小于
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3
、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。接地地点:室外架空线路宜实行集中
重复接地
;架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处...
什么情况下配电间需要
重复接地
?
答:
重复接地
: 就是在工作接地以外,专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连结称为重复接地常用的TN-S供电系统中,在总配电箱,供电线路终点及每一个建筑物的进户线中的PE线都必须重复接地。TN-C及TN-C-S系统中如采用中线断线保护电器,需采用重复接地。用霍尔元件防止大电流冲击时,要求二次接地...
钢架结构厂房,设备
重复接地
能接在钢架结构的钢柱上吗。
答:
希望对你有帮助,祝你幸福快乐每一天!🙏🏻🙏🏻🙏🏻【摘要】钢架结构厂房,设备
重复接地
能接在钢架结构的钢柱上吗。【提问】你好😀,很高兴为你解答。能,但是首先要保证钢架结构接地良好,并且与接地体连接
不少于
两处。之前的设计图纸上一般有说明...
什么情况下配电间需要
重复接地
?
答:
重复接地
时可以考虑用以下方法:1、由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。2、配电箱内部金属导电部分连接到PE上,如元件安装板、门、二次门等,都需要连接在一起。3、利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处。4、采用独立接地极,将由若干个接地...
为什么规定
重复接地
阻值要小于10欧姆,如何计算得来?
答:
接地电阻越小,当有设备漏电或者有雷电信号是,可以将其导入大地,不至于伤害人身和设备。多种规范都有:当采用共用接地方式时,接地电阻要不大于系统中的最低接地电阻要求,因此一般电力入户
重复接地
要求是不大于10欧,如果有电子信息系统,则是不大于4欧,存在计算机机房等则不大于1欧。