室外的变压器会引雷吗
答:
5.1、高低压侧避雷器接地线、配变外壳和低压侧中性点应连接在一起共同接地(中性点不接地运行时,在中性点对地加装击穿保险器)5.2、接地电阻应满足规程要求,对于100kVA以上的配变,Rjd≤4Ω;
重复接地
每台
不少于三处
,每处Rjd≤10Ω。②对于100kVA及以下的配变,Rjd≤10Ω;重复接地每台不少于三...
重复接地
的接地电阻要求小于
答:
重复接地
的接地电阻要求小于:10Ω。
三相电源中的零线需要
重复接地
吗
答:
3
、TN-S系统(除了TN-C-S转接点之外)只允许PE线
重复接地
、不允许N重复接地。详见(JGJ46-2005)5.3.2(强条)、(JGJ46-2005)5.3.3(非强条)。4、“5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地”。TN-S系统PE线...
重复接地
和联合接地的区别是什么?
答:
联合接地是指在一个整体的建筑物(或某个固定区域)内将所有的包括防雷接地、电子设备的工作接地、保护接地、逻辑接地、屏蔽体接地、防静电接地以等共用一组接地系统,通过接地线连接形成一个统一的共用接地网。
重复接地
:就是在中性点直接接地的系统中,在PEN线的一处或多处用金属导线连接接地装置。综合...
重复接地不
应少
哪三处
答:
什么
重复接地不
应少
哪三处
这么重要?重复接地是指保护设备和人员的重要手段。一般一处便可吧。
等电位联结和
重复接地
有什么区别?什么情况下需要做重复接地?
答:
重复接地
: 就是在工作接地以外,专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连结称为重复接地。等电位联结: 设置一个总端子箱,将建筑物内的保护干线,建筑物金属构建,采暖,煤气,给水总管,金属输送管道和冷冻冷却总管等部位进行联结。常用的TN-S供电系统中,在总配电箱,供电线路终点及每一个建...
重复接地
的接地电阻要求小于
答:
2、缩短碰壳或接地短路故障的持续时间 由于
重复接地
和工作接地构成了零线的并联分支,所以一旦发生短路,能增加短路电流,而且线路越长,短路电流越大,这就加速了线路保护装置的动作,缩短了故障的持续时间。3、减轻零线断裂时的触电危险 如果在有重复接地时断裂的情况,在设备之间的某一处零线断裂后,断裂...
重复接地
具体做法是什么?
答:
如果在有
重复接地
时断裂的情况,在设备之间的某一处零线断裂后,断裂处左右两边的设备外壳对地电压之和为电网相电压。因为设备外壳对地电压都小于相电压,所以触电危险性减小。(3)缩短碰壳或接地短路故障的持续时间 由于重复接地和工作接地构成了零线的并联分支,所以一旦发生短路,能增加短路电流,而且...
三相五线系统中,零线为什么不能
重复接地
?
答:
1、三相五线制中零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。三相五线制中五线指
3
根相线加一根地线一根零线。2、不
重复接地
是对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快...