88问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地不少于哪三处
重复接地
就 是把地线隔一段距离接地一次吗
答:
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于...
建筑施工T N - S 系统需要作几处
重复接地
答:
TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统。 系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。每个设备,或电箱单独打
接地
极连接设备外壳,
重复接地
是指零线上的一处或多处通过接地装置与大地再连接可提高线路的...
答:
用电安全的基本要素有:电气绝缘良好、保证安全距离、线路与插座容量与设备功率相适宜、不使用三无产品。零线上的一点或多点,再次接地,称
重复接地
。为了确保安全,零线还进行重复多次接地,即将零线的不同处的几个点与大地作金属接地。其目的是当零线一旦断线时,接地保护不致失效,它还可以降低零线的对地...
重复接地
是将零线上的一处或什么通过什么与大地的在次连接方法?_百度...
答:
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不...
塔吊
重复接地
和防雷接地的具体做法是怎样的?
答:
接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊基础附近设
3
根集中散流垂直接地体,接地电阻不大于10欧姆即可。做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接,都为镀锌材料。塔吊电气设备的
重复接地
和机械的防雷接地可...
一般
重复接地不少于
几处?
答:
三相四线的TN-S系统,
重复接地
一般
不少于3处
现场施工现场电气工程的
重复接地
应分别设置在哪
答:
在施工现场的一级配电箱和二级配电箱处做保护接地的
重复接地
。
施工现场三级配电箱是否要
重复接地
答:
记得JGJ46-2005 5.
3
.2 TN-S系统中,除配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 是强条。但通常最后一级开关箱须和设备移动,
重复接地不
太方便外,其他不移动的配电箱有条件做重复接地。此时可采用3相5线供电 简单说:三级配电箱不想做重复接地的必须是采用...
什么是保护接零和
重复接地
?
答:
接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处
重复接地
...
配电箱的接地线是不是一定要
重复接地
?
答:
以弥补原来的地线过长甚至断开时保护效果不好甚至失去的情况,二级配电箱都应该做。二极配电箱
重复接地
方法:1、利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。2、采用独立接地极,将由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。