88问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地不少于哪三处
重复接地
的接地电阻要求小于
答:
2、缩短碰壳或接地短路故障的持续时间 由于
重复接地
和工作接地构成了零线的并联分支,所以一旦发生短路,能增加短路电流,而且线路越长,短路电流越大,这就加速了线路保护装置的动作,缩短了故障的持续时间。3、减轻零线断裂时的触电危险 如果在有重复接地时断裂的情况,在设备之间的某一处零线断裂后,断裂...
重复接地
具体做法是什么?
答:
如果在有
重复接地
时断裂的情况,在设备之间的某一处零线断裂后,断裂处左右两边的设备外壳对地电压之和为电网相电压。因为设备外壳对地电压都小于相电压,所以触电危险性减小。(3)缩短碰壳或接地短路故障的持续时间 由于重复接地和工作接地构成了零线的并联分支,所以一旦发生短路,能增加短路电流,而且...
三相五线系统中,零线为什么不能
重复接地
?
答:
1、三相五线制中零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。三相五线制中五线指
3
根相线加一根地线一根零线。2、不
重复接地
是对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快...
安全文明施工包括哪些内容?
答:
开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;按两级保护的要求,选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器;施工现场保护零钱的
重复接地
应
不少于三处
。3、安全施工 (1)楼板、屋面、阳台等临边防护:用密目式安全立网全封闭,作业层另加两边防护栏杆和...
什么叫联合接地,什么叫
重复接地
,什么叫综合接地,工作接地等?之间的区别...
答:
联合接地是指在一个整体的建筑物(或某个固定区域)内将所有的包括防雷接地、电子设备的工作接地、保护接地、逻辑接地、屏蔽体接地、防静电接地以等共用一组接地系统,通过接地线连接形成一个统一的共用接地网。
重复接地
:就是在中性点直接接地的系统中,在PEN线的一处或多处用金属导线连接接地装置。综合...
三级箱需要做
重复接地
吗
答:
3
、TN-S系统(除了TN-C-S转接点之外)只允许PE线
重复接地
、不允许N重复接地。详见(JGJ46-2005)5.3.2(强条)、(JGJ46-2005)5.3.3(非强条)。4、“5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地”。TN-S系统PE线...
重复接地
的接地电阻要求小于
答:
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧,独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧,共用接地体(
重复接地
)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
重复接地
的电阻一般不超过多少
答:
10欧姆。根据
重复接地
电阻要求显示,对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,并且重复接地电阻应不大于10欧姆。欧姆,简称“欧”,符号为ΩΩ(大写Ω,小写ω),又称为大O,是第二十四个希腊字母,亦是最后一个希腊字母。
重复接地
的接地电阻要求小于多少欧姆?
答:
三相五线制TN-S系统供电,工作零线就不能
重复接地
,重复接地最基本原因是为了在发生N或者PE线断路情况下,即使发生漏电也能就近泄放,以免危及用电或人身安全。三相五线制包括三相电的三个相线(A,B,C线),中性线(N线)以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时三相线路流入...