88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc模拟量输入延时
西门子PLC模拟量
输出问题
答:
1、
模拟量输入
一般有:0-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA。模拟量输出也是上面那些,这些模拟量都是接控制输出的。如:控制变频器等。控制需要模拟量控制的器件。接线按正负接线就可以了。2、CPU提供的电流?指的是输出吗?一般晶体管型的输出0.5-0.6A。继电器型的就要看手册了,因为它可以接不同的电压...
西门子PLC
中的
模拟量输入
AI和AQ怎么理解?
答:
A---代表的是
模拟量
I---代表的是
输入
映像寄存器,也就是平常说的输入 Q---代表的是输出映像寄存器,也就是品常说的输出 因此,AI就是模拟信号输入(实际就是AD转换出来之后存在输入映像里面的内码值),AQ就是模拟信号输出(实际就是DA转换出来之后存在输出映像里面的内码值)...
西门子PLC
224XP自带
模拟量
接线问题
答:
224XP只支持0-10v的输入不支持4-20ma,如果需要使用隔离器把信号变成 ±10V即可。常问问题 CPU 224 XP本体上有没有电流信号
模拟量输入
?没有。CPU 224 XP本体上的模拟量输入为何响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据?是这样的。CPU 224 XP本体上的模拟量I/O芯片与模拟量模块所用的不同...
关于
西门子PLC模拟量
模块
答:
可能造成
输入
信号电压值达不到,这要看你的0-10v带负载能力怎么样了,因为这时候输入阻抗为250欧姆,那么最大时电流能达到40MA,一般电压信号都没有这么大的负载能力,实际上电流输入方式是将4-20ma转换成1-5v电压后再做A/D转换的。如果0-10v带负载能力做够可能会超输入限,除非你的
plc
模块是按照0...
西门子PLC 的模拟量
怎么用
答:
AIW [起点字节地址例如IW256]红字是因为
西门子
神经病版本的问题 保存 退出 关机 启动 再打开就好了 不过这次没好
西门子
200
PLC模拟量输入
AIW0和输出AQW0有什么关系?~比如我用EM235接变...
答:
2、根据你的控制要求,是需要开环控制,还是闭环控制来具体设置AIW和AQW之间的关系。如果是开环控制,比如仅仅需要接入一个模拟量显示变频器的速度,或者接出一个模拟量控制变频器的频率。那么
模拟量输入
和输出之间并没有什么关系,如果是闭环PID控制,那么需要在
PLC
中编制PID控制的程序。AIW作为反馈,AQW...
西门子plc
cpu224的
输入
输出是开关量,数字量还是
模拟量
答:
集成的数字量输入/ 输出 14 入/10 出 14 入/10 出 集成的
模拟量输入
/ 输出 0 入/0 出 2入/1 出 可连接的扩展模块数量 (最大) 7 个 7 个 1、开关量:为通断信号,无源信号,电阻测试法为电阻0或无穷大;也可以是有源信号,专业叫法是阶跃信号,就是0或1,可以理解...
西门子PLC
1200
模拟量输入
对应(4-20MA)是多少?
答:
西门子PLC
1200
模拟量输入
对应(4-20MA)是300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
西门子PLC
入门经典问答的目录
答:
7
PLC
可以控制晶闸管吗?8 模拟量I/O模块有哪些性能指标?9 常见的模拟量有哪些量程?如何设置模拟量I/O模块?10 什么是量程转换?如何实现?11 什么是两线制变送器?12 什么是四线制变送器?13 如何选择模拟量I/O模块?14 什么是平均值滤波?15 如何校准
模拟量输入
模块?16 CPU 224 XP高速脉冲输出能达到的最高...
...12点数字量输入,30点数字量输出,7点
模拟量输入
和2点模拟量输出_百度...
答:
西门子PLC
s7-200 CPU224 24V电源/24V直流
输入
/24V直流输出 14输入/10输出 (6Es7 214-1AD23-OxBo)CPU224集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O点或35路
模拟量
I/O点。16K字节程序和数据存储空间,6个独立的30KHZ高速计数器,2路独立的20KHZ高速...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉