答:
一般我们最常用的
模拟量
模块分4~20毫安、-10~10伏两种,你所说的按钮,按一下输出1伏,再按一下输出2伏。。。以此类推最多也就能到10V。其实你的要求很简单,用一个按钮作为累加器触发,在程序中输出10V对应的数值时27648.我们设置I0.0为你的按钮
输入
信号。PQW0为模拟量输出信号。=== I0.0...
求一个最简单的
模拟量输入
,数字量控制的
PLC
程序
答:
例如你的温度计是0到100,对应
模拟量输入
模块是0到4000,那么当温度计是40度时,对应的模拟量模块数值是1600,那么在
PLC
当中用比较指令当数值达到1600时,让中间继电器M1动作,输出Y1动作,阀门打开,同理可以控制阀门关闭。
PLC模拟量
处理
答:
模拟量输入
首先看你接的是哪个模块 哪个通道 地址依次是 AIW0 AIW2 AIW4 >>>AIW32 多达32个通道 假设你想把0号模块的0号通道读入VW0里 用命令MOVW 就可以了啊 把输入填aiw0 输出填 vw0 就可以了 梯形图指令一看就明白 顺便说一下 你一分都不悬赏啊?汗。。。
西门子
s7-200
PLC模拟量
采集周期是多少
答:
s7-200系统最快的转换速度约为250us,这大概就是理论上的最小采样周期,实际的采集周期受限于用户程序的扫描时间应远大于这个周期。
西门子
s7 300/400
plc 模拟量输入
什么时候是双极性,什么时候是单极性...
答:
如图 当把红圈内的M100.0设置为1时 就是双极性。单极性的电压是0--10V 电流是0--20mA 与 4---20mA。双极性-10V---+10V。比如我们的压力量程为0--10MPa ,单极性时的信号0mA或4mA对应0MPa,双极性时的信号0 则对应是5MPa。
西门子plc
s7-200 CPU224XP 自带的2个
模拟量输入
a+ b+ 有什么区别...
答:
A+和B+是和M对应的两个
模拟量输入
,可以输入0~5,0~10V的电压信号,另外M I V 是一个输出信号,只能接其中一种输出,I是电流输出,V是电压输出。所以说 CPU224XP就有2个
模拟输入
,1个模拟输出接点。
西门子PLC模拟量
求助
答:
如图所示,2个图,要在子程序的变量表中,添加
输入
输出通道,这样调用子程序时,才有相应的输入输出端口。望采纳。。。
西门子PLC
200
模拟量
处理
答:
来自于压力传感器的
模拟量
数据AIW0,范围0-32000对应0-10V或0-20mA;经过浮点数转换后乘以1.0再除3200.0则就转换为实际压力值(可以是Pa或MPa或Psi,取决于VD120的单位),范围0-10.0个压力单位(取决于VD120)。请采纳答案,支持我一下。
西门子
200
PLC
输出
输入
IO和
模拟量
的最大扩展值!要求?
答:
EM223 DI8/DO8 消耗电流值:40 mA EM223 DI16/DO16 消耗电流值:150(继电器型)/160(晶体管型)mA EM231 AI4x12位 20 mA EM231 AI4x热电偶 60 mA 所以你可以算一下 27个点 和25个
模拟量输入
需要多少个扩展模块,是否在额定电流范围内。比如你用224
plc
则本身提供14入10出,还剩下1...
西门子PLC
编程的问题,以10Hz的频率,6秒内扫描出40个超出比较器的值,用...
答:
1、制作一个6秒钟一亮一灭的定时器。2、当该定时器有上升沿或者下降沿时,将MW10重新置为40。注意,是在没有故障的情况下,才重新置位此数。3、I0.1是你的故障
输入
点。当有输入点的上升沿时 ,将MW10内的数减掉1.;4、不管在任何时候 只要MW10出现了低于0的值,也就是表示6秒内故障I0...